应怎样设置下沉式广场?
下沉式广场是大型地下商业用房通过设置一定的室外开敞空间,用来防止相邻区域的火灾蔓延和便于人员疏散的区域,例如,总建筑面积大于20 000 m2的地下或半地下商店,可采用一定规模的下沉式广场分隔为多个建筑面积不大于20 000m2 的区域。防火检查中,通过对下沉式广场等室外开敞空间的规模、疏散楼梯、防风雨棚等设置进行检查,核实下沉式广场等室外开敞空间的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
下沉式广场:
1.分隔后不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m²。
2.下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
3.确需设置防风雨蓬时,防风雨蓬不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。
下面我们来做四道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】某购物中心,地下2层,建筑面积65000m²,设置南、北2个开敞的下沉式广场,下列做法中正确的是( )。
A.分割后的购物中心不同区域通向北下沉式广场开口最近边缘的水平距离宜为12m
B.南、北下沉式广场各设置1部直通室外地面并满足疏散宽度指标的疏散通道
C.南下沉式广场上方设雨篷,其开口面积为开敞空间地面面积的20%
D.下沉式广场设置商业零售点,但不影响人员疏散
【答案】B
【2016年消防工程师考试真题】某大型地下商场,建筑面积为40000m²,采用兼做人员疏散的下沉式广场进行防火分隔, 下列关于下沉式广场的做法中,正确的是( )。
A.用于疏散的净面积为125m²
B.设置防风雨棚,四周开口高度为0.5m
C.不同区域通向下沉式广场的开口之间的最大水平距离为10m
D.有一部满足疏散宽度要求并直通地面的疏散楼梯
【答案】D
【2017年消防工程师考试真题】对大型地下商业建筑进行防火检查时,发现下沉式广场防风雨棚的做法中,错误的是( )。
A.防风雨棚四周开口部位均匀布置
B.防风雨棚开口高度为0.8m
C.防风雨棚开口的面积为该空间地面面积的25%
D.防风雨棚开口位置设罝百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%
【答案】B
【2018年消防工程师考试真题】对大型地下商业建筑进行防火检查,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),( )不属于下沉式广场检查的内容。
A.下沉式广场的自动扶梯的宽度
B.下沉式广场的实际用途
C.下沉式广场防风雨蓬的开口面积
D.下沉式广场直通地面疏散楼梯的数量和宽度
【答案】A
补充:
10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1对于疏散走道,不应低于1.0lx。
2对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。
3对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx;对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx。
10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】消防技术服务机构对某大型商场内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)要求的是( )。
A.避难间疏散照明的地面最低水平照度为10.0lx
B.营业厅疏散照明的地面最低水平照度为2.0lx
C.楼梯间疏散照明的地面最低水平照度为5.51x
D.前室疏散照明的地面最低水平照度为6.0lx
【答案】B
【2016年消防工程师考试真题】消防技术服务机构对某高层写字楼的消防应急照明系统进行检测。下列检测结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的是( )。
A.在二十层楼梯间前室测得的地面照度值为4.01x
B.在二层疏散走道测得的地面照度值为2.01x
C.在消防水泵房切断正常照明前、后测得的地面照度值相同
D.在十六层避难层测得的地面照度值为5.01x
【答案】A
【解析】根据《建筑设计防火规范》GB50016-2018
10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1.对于疏散走道,不应低于1.0lx。
2.对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。
3.对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx;对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx。
10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
608来看看下沉式广场有哪些技术要求?:来看看下沉式广场有哪些技术要求?
297购物中心-下沉式广场需要注意什么?:购物中心-下沉式广场需要注意什么?
119来看看应如何设置消防应急广播系统?:来看看应如何设置消防应急广播系统?火灾自动报警系统设备的设计及设置,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB;【例题·单选题】关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计规定,A.消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出,B.消防应急广播的单次语音播放时间宜为5~25s。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料