消防照明灯的安装应符合怎样的要求?
材料、消防应急照明和疏散指示系统部件及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告、认证证书和认证标识等文件。系统部件及配件的型号、规格应符合设计文件的规定。系统部件及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。
灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。照明灯是灯具的一种,照明灯安装应符合下列要求:
(1)照明灯宜安装在顶棚上。
(2)当条件限制时,照明灯可安装在走道侧面墙上,但安装高度不应在距地面1m-2m之间;在距地面1m以下侧面墙上安装时,应保证灯具光线照射在灯具的水平线以下。
(3)照明灯不应安装在地面上。
注:照明灯在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。
消防照明灯的安装应符合怎样的要求?:系统部件及配件的型号、规格应符合设计文件的规定。灯具应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上,不应安装在门、窗或其他可移动的物体上。灯具安装后不应对人员正常通行产生影响,灯具周围应无遮挡物,并应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察。照明灯安装应符合下列要求:(1)照明灯宜安装在顶棚上。应保证灯具光线照射在灯具的水平线以下。(3)照明灯不应安装在地面上。照明灯在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时。
消防标志灯应如何安装?:(1)标志灯安装时宜保证标志面与疏散方向垂直。1)应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置。特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。2)安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。
消防控制室的值班应急程序应符合哪些要求?:消防控制室的值班应急程序应符合哪些要求?消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、日常运行管理中心和备自动消防系统运行状态监控中心,也是建筑发生火灾和进行日常火灾演练时的应急指挥中心。消防控制室管理应实行每日24h专人值班制度,火灾自动报警系统和灭火系统应处于正常工作状态;消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。消防控制室的值班应急程序应符合下列要求: