可燃气体探测器的安装应符合怎样的要求?
可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的烷烃类可燃气体。
3.4.5 可燃气体探测器的安装应符合下列要求:
1.安装位置应根据探测气体密度确定。若其密度小于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方;若其密度大于或等于空气密度,探测器应位于可能出现泄漏点的下方。
2.在探测器周围应适当留出更换和标定的空间。
3.在有防爆要求的场所,应按防爆要求施工。
4.线型可燃气体探测器在安装时,应使发射器和接收器的窗口避免日光直射,且在发射器与接收器之间不应有遮挡物,两组探测器之间的距离不应大于14m。
注:可燃气体探测器是一种安装在爆炸性危险环境的点型气体探测设备,它将现场的可燃气体浓度转化成电信号并传送至位于安全区的监控设备,以达到监测现场可燃气体浓度的目的。
87施工现场灭火器的设置应符合怎样的要求?:施工现场灭火器的设置应符合怎样的要求?灭火器内放置化学物品,灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,施工现场的下列场所应配置灭火器:(1)易燃易爆危险品存放及使用场所。(3)可燃材料存放、加工及使用场所。(5)其他具有火灾危险的场所:施工现场灭火器设置应符合下列规定,也可能发生液体、气体火灾或电气火灾,应选用与配备场所可能发生火灾类型匹配。
191通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器有怎样的安装要求?:通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器有怎样的安装要求?就是通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析从而进行火灾的早期预警。吸气式感烟探测系统由在天花板上方或下方每隔几米平行安装的管道组成。空气样品或烟雾通过这些小孔被吸入管道中并传送到达探测主机内部的高灵敏度烟雾探测腔检测空气样品中的烟雾颗粒浓度。3.4.6 通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装应符合下列要求: