通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器有怎样的安装要求?
吸气式感烟探测器又叫吸气式感烟火灾探测器或极早期火灾探测器,就是通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析从而进行火灾的早期预警。
吸气式感烟探测系统跟常规的(点型)烟雾探测器有所不同。很独特地,吸气式感烟探测系统由在天花板上方或下方每隔几米平行安装的管道组成。在每根管子的上面,每隔几米就钻有一个小孔,这些小孔很均匀的在天花板上分布,这样就形成了一组矩阵型的空气采样孔。利用探测主机内部抽气泵所产生的吸力,空气样品或烟雾通过这些小孔被吸入管道中并传送到达探测主机内部的高灵敏度烟雾探测腔检测空气样品中的烟雾颗粒浓度。
3.4.6 通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器的安装应符合下列要求:
1.采样管应固定牢固。
2.采样管(含支管)的长度和采样孔应符合产品说明书的要求。
3.非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所。
4.高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有2个采样孔低于16m。
5.安装在大空间时,每个采样孔的保护面积应符合点型感烟火灾探测器的保护面积要求。
342线型光束感烟火灾探测器有哪些设置要求?:线型光束感烟火灾探测器有哪些设置要求?(1)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,(2)相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。(3)探测器应设置在固定结构上。发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上。
156线型感温火灾探测器的设置要求有哪些?:线型感温火灾探测器的设置要求有哪些?(1)探测器应采用连续无接头方式安装,探测器安装敷设时不应硬性折弯、扭转,(2)敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器探测器,探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁距离宜为1~1.5m。(3)光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径,应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。
500哪些场所宜选择吸气式感烟火灾探测器?:在选择火灾探测器时,要根据探测区域内可能发生的初起火灾的形成和发展特征、房间高度、环境条件以及可能引起误报的原因等因素来决定。吸气式感烟火灾探测器的选择:(1)下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器:点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所;需要进行火灾早期探测的重要场所;不应选择没有过滤网和管路自清洗功能的管路采样式吸气感烟火灾探测器。