管路采样式吸气感烟火灾探测器应如何进行设置?
火灾自动报警系统设备的设计及设置,要充分考虑我国国情和实际工程的使用性质,常住人员、流动人员和保护对象现场实际状况等因素,进行综合判断。
1.管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置
(1)非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过16m;采样管网安装高度超过16m时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,且应减小采样管长度和采样孔数量。

(2)探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求。
(3)一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个。

(4)当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m。
(5)吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识。
(6)在设置过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。

(7)当采样管道布置形式为垂直采样时,每2℃温差间隔或3m间隔(取最小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。

(8)采样管网应按经过确认的设计软件或方法进行设计。
(9)探测器的火灾报警信号、故障信号等信息应传给火灾报警控制器,涉及消防联动控制时,探测器的火灾报警信号还应传给消防联动控制器。
2.感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的位置
(1)镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。
(2)镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。
(3)镂空面积与总面积的比例为15%-30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。
(4)探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯。
(5)地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%-70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。

342线型光束感烟火灾探测器有哪些设置要求?:线型光束感烟火灾探测器有哪些设置要求?(1)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,(2)相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。(3)探测器应设置在固定结构上。发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上。
156线型感温火灾探测器的设置要求有哪些?:线型感温火灾探测器的设置要求有哪些?(1)探测器应采用连续无接头方式安装,探测器安装敷设时不应硬性折弯、扭转,(2)敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器探测器,探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁距离宜为1~1.5m。(3)光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径,应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。
500哪些场所宜选择吸气式感烟火灾探测器?:在选择火灾探测器时,要根据探测区域内可能发生的初起火灾的形成和发展特征、房间高度、环境条件以及可能引起误报的原因等因素来决定。吸气式感烟火灾探测器的选择:(1)下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器:点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所;需要进行火灾早期探测的重要场所;不应选择没有过滤网和管路自清洗功能的管路采样式吸气感烟火灾探测器。