下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
如何设置点型感烟、感温火灾探测器的数量?
火灾自动报警系统设备的设计及设置,要充分考虑我国国情和实际工程的使用性质,常住人员、流动人员和保护对象现场实际状况等因素,进行综合判断。
火灾探测器的设置中点型感烟、感温火灾探测器的设置数量要求:
1.探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。
2.在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:
(1)当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
(2)当梁凸出顶棚的高度为200-600mm时,应按要求确定粱对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的粱间区域的数量。
(3)当梁突出顶棚的高度超过 600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
(4)当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按公式计算探测器的设置数量。
(5)当梁间净距小于1m时(视为平顶棚),可不计梁对探测器保护面积的影响。
3.房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。
火灾探测器的选择要注意什么?:火灾探测器的选择要注意什么?
线型光束感烟火灾探测器有哪些设置要求?:线型光束感烟火灾探测器有哪些设置要求?(1)探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,(2)相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。(3)探测器应设置在固定结构上。发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上。
线型感温火灾探测器的设置要求有哪些?:线型感温火灾探测器的设置要求有哪些?(1)探测器应采用连续无接头方式安装,探测器安装敷设时不应硬性折弯、扭转,(2)敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器探测器,探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁距离宜为1~1.5m。(3)光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径,应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求。
2020-05-28