如何设置点型感烟、感温火灾探测器的数量?
帮考网校2020-06-23 11:15
精选回答

如何设置点型感烟、感温火灾探测器的数量?

火灾自动报警系统设备的设计及设置,要充分考虑我国国情和实际工程的使用性质,常住人员、流动人员和保护对象现场实际状况等因素,进行综合判断。

火灾探测器的设置中点型感烟、感温火灾探测器的设置数量要求

1.探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。

2.在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:

1)当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

2)当梁凸出顶棚的高度为200-600mm时,应按要求确定粱对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的粱间区域的数量。

3)当梁突出顶棚的高度超过 600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

4)当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按公式计算探测器的设置数量。

5)当梁间净距小于1m时(视为平顶棚),可不计梁对探测器保护面积的影响。

3.房间被书架、设备或隔断等分隔其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。