下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
来看看火灾警报器应如何进行设置?
系统设备的设计及设置,要充分考虑我国国情和实际工程的使用性质,常住人员、流动人员和保护对象现场实际状况等因素,进行综合判断。
火灾警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB。火灾警报器设置在墙上时,其底边距地面高度应大于2.2m。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的例题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【例题·单选题】以下关于火灾报警器设置说法错误的是( )。
A.灾报警器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角处的明显部位,不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上
B.灾警报器设置在墙上时,其底边距离地面的高度应大于2.2m
C.每个报警区域内应均匀设置火灾报警器,期压级不应小60dB
D.在环境噪声为70dB的场所设置的火灾报警器,其其压级可以为80dB
【答案】D
【解析】本题根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上(选项A正确);
当火灾警报器采用壁挂方式安装时,其底边距地面高度应大于2.2m(选项B正确);
每个报警区域内应均匀设置灾警报器,期压级不应小于60dB(选项C正确);
在环境噪声大于60dB的场所,期压级应高于背景噪声15dB(选项D错误)。
来看看防火间距应如何计算?:来看看防火间距应如何计算?
一起来看看如何设置三级消防用电设备?:消防电源指在火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源。消防用电负荷指消防用电设备根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,三级消防用电设备采用专用的单回路电源供电,其配电线路和控制回路应按照防火分区进行划分。【2018年一级注册消防工程师考试真题】消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷,A.来自两个不同发电厂的电源。
来看看应如何设置消防应急广播系统?:来看看应如何设置消防应急广播系统?火灾自动报警系统设备的设计及设置,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB;【例题·单选题】关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计规定,A.消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出,B.消防应急广播的单次语音播放时间宜为5~25s。