下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
来看看加油加气站应设置哪些消防设施?
加油加气站消防设施的设计,主要包括灭火器材配置、消防给水设施以及火灾报警系统的设计。
(一)灭火器材配置
加油加气站工艺设备应配置灭火器材,并应符合下列规定:
(1)每两台加气机应配置不少于两具4kg手提式干粉灭火器,加气机不足两台应按两台配置。
(2)每两台加油机应配置不少于两具4kg手提式干粉灭火器,或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足两台应按两台配置。
(3)地上LPG储罐、地上LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、CNG储气设施,应配置两台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。
(4)地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。
(5)LPG泵和LNG泵、压缩机操作间(棚),应按建筑面积每50 m2配置不少于两具4kg手提式干粉灭火器。
(6)一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³;三级加油站应配置灭火毯不少于两块、沙子2m³。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和砂子。
(二)消防给水设施
(1)液化石油气加气站、加油和液化石油气加气合建站应设消防给水系统。
(2)设置有地上LNG储罐的一、二级LNG加气站和地上LNG储罐总容积大于60m3的合建站应设消防给水系统。一级站消火栓消防用水量不小于20 L/s,二级站不小于15L/s,连续给水时间为2h。
(三)火灾报警系统
(1)加气站、加油加气合建站应设置可燃气体检测报警系统。
(2)加气站、加油加气合建站内设置有LPG设备、LNG设备的场所和设置有CNG设备(包括罐、瓶、泵、压缩机等)的房间内、罩棚下,应设置可燃气体检测器。
(3)可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的25%。
(4)LPG储罐和LNG储罐应设置液位上限、下限报警装置和压力上限报警装置。
(5)报警控制器宜集中设置在控制室或值班室内。
(6)报警系统应配有不间断电源。
(7)可燃气体检测器和报警器的选用和安装,应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)的有关规定。
(8)LNG泵应设超温、超压自动停泵保护装置。
汽车加油加气站设计与施工规范包括哪些内容?:汽车加油加气站设计与施工规范包括哪些内容?