来看看加油加气站应设置哪些消防设施?
帮考网校2020-06-17 10:12
精选回答

来看看加油加气站应设置哪些消防设施?

加油加气站消防设施的设计,主要包括灭火器材配置消防给水设施以及火灾报警系统的设计。

(一)灭火器材配置

加油加气站工艺设备应配置灭火器材,并应符合下列规定:

1)每两台加气机应配置不少于两具4kg手提式干粉灭火器,加气机不足两台应按两台配置。

2)每两台加油机应配置不少于两具4kg手提式干粉灭火器,或14kg手提式干粉灭火器和16L泡沫灭火器。加油机不足两台应按两台配置。

3)地上LPG储罐、地上LNG储罐、地下和半地下LNG储罐、CNG储气设施,应配置两台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。

4)地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时,应分别配置。

5LPG泵和LNG泵、压缩机操作间(棚),应按建筑面积每50 m2配置不少于两具4kg手提式干粉灭火器。

6)一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m³;三级加油站应配置灭火毯不少于两块、沙子2m³。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和砂子。

(二)消防给水设施

1)液化石油气加气站、加油和液化石油气加气合建站应设消防给水系统。

2)设置有地上LNG储罐的一、二级LNG加气站和地上LNG储罐总容积大于60m3的合建站应设消防给水系统。一级站消火栓消防用水量不小于20 L/s,二级站不小于15L/s,连续给水时间为2h

(三)火灾报警系统

1)加气站、加油加气合建站应设置可燃气体检测报警系统。

2)加气站、加油加气合建站内设置有LPG设备、LNG设备的场所和设置有CNG设备(包括罐、瓶、泵、压缩机等)的房间内、罩棚下,应设置可燃气体检测器。

3)可燃气体检测器一级报警设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的25%

4LPG储罐和LNG储罐应设置液位上限、下限报警装置和压力上限报警装置。

5)报警控制器宜集中设置在控制室或值班室内。

6)报警系统应配有不间断电源。

7)可燃气体检测器和报警器的选用和安装,应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)的有关规定。

8LNG泵应设超温、超压自动停泵保护装置。