一起来看看如何确定稳压泵流量?
对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求时,应设置稳压泵。当稳压泵的控制不能实现防止频繁启动时,应增加隔膜式气压罐。
稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵。通常选用小流量、高扬程的水泵。消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“用一备一”原则选用,宜采用单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。
稳压泵流量的确定:消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/S。消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2017年一级注册消防工程师考试真题】某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压,系统设计流量57L/s,室外供水干管采用DN200球磨铸铁管,埋地敷设,长度为2000m。消防检测机构现场检测结果为:室外管网漏水率为2.40L/(min·km),室内管网部分漏水量为0.2L/s,该系统管网总泄漏量计算和稳压泵设计流量正确的有( )。
A.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.0L/s
B.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量0.28L/s
C.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/s
D.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量1.0L/s
E.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量0.50L/s
【答案】AC
一起来看看如何确定稳压泵流量?:当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点灭火设备所需的水压要求时,稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵。消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。系统设计流量57Ls。
一起来看看哪些建筑需设置消防电梯?:一起来看看哪些建筑需设置消防电梯?设置消防电梯能节省消防救援人员的体力,消防救援人员从楼梯攀登的高度一般不大于23m,消防救援人员通过楼梯进入地下的危险性比地上建筑要高,要求高层建筑和埋深较大的地下建筑设置供消防救援人员专用的消防电梯。符合消防电梯要求的客梯或工作电梯。
来看看怎样合理的确定消防登高面?:登高消防车能够靠近高层主体建筑,便于消防车作业和消防救援人员进入高层建筑进行抢救人员和扑救火灾的建筑立面称为该建筑的消防登高面,应根据建筑立面和消防车道等情况,合理确定建筑的消防登高面。根据消防登高车变幅角的范围以及实地作业,进深不大于4m的裙房不会影响举高车的操作,高层建筑应至少沿一条长边或周边长度的1/4且不小于一条长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地。