消防水泵房应如何设置通信报警设备?
建筑消火栓给水系统是指为建筑消防服务的,以消火栓为给水点、以水为主要灭火剂的消防给水系统。它由消火栓、给水管道、供水设施等组成。按设置区域不同,消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;按设置位置不同,消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。
消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加水的动能和压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量和水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。
消防水泵房应设有直通本单位消防控制中心或消防队的联络通信设备,以便在发生火灾后及时与消防控制中心或消防队取得联络。
下面来看看根据一级注册消防工程师考试相关知识点举出的真题,希望大家能结合所学知识点及时加以运用,并祝大家考试顺利。
【2015年一级注册消防工程师考试真题】某建筑采用临时高压消防给水系统,经计算消防水泵设计扬程为 0.90MPa。选择消防水泵时,消防水泵零流量时的压力应在( )MPa 之间。
A.0.90~1.08
B.1.26~1.35
C.1.26~1.44
D.1.08~1.26
【答案】D
【2016年一级注册消防工程师考试真题】下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有( )。
A.柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机
B.消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰
C.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台
D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求
E.电动机驱动的消防水泵,应选择电动机干式安装的消防水泵
【答案】BDE
【2017年一级注册消防工程师考试真题】关于消防水泵控制的说法,正确的有( )。
A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动
B.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止
C.消防控制室应能控制消防水泵启动
D.消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动,停止
E.手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵
【答案】ACD
【2018年一级注册消防工程师考试真题】某多层科研楼设有室内消防给水系统,消防水泵采用两台离心式消防水泵,一用一备,该组消防水泵管路的下列设计方案中,正确的是( )。
A.2台消防水泵的2条DN150 的吸水管通过1条DN200钢管接入消防水池
B.2台消防水泵的2条DN150 的吸水管均采用同心异径管件与水泵相连
C.消防水泵吸水口处设置吸水井,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度为650mm
D.消防水泵吸水口处设置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹没深度为150mm
【答案】C
【2017年一级注册消防工程师考试真题】单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于( )时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力计接口。
A.0.50MPa、25L/s
B.1.00MPa、25L/s
C.1.00MPa、20L/s
D.0.50MPa、20L/s
【答案】D
消防控制室与消防水泵房如何进行平面布置?:消防控制室与消防水泵房如何进行平面布置?
消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
消防水泵房应如何设置通信报警设备?:消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,C.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求。应选择电动机干式安装的消防水泵,A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动B.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止C.消防控制室应能控制消防水泵启动D.消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动