消防水泵接合器的设置有哪些要求?
消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。它既可用于补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压。
在发生火灾的情况下,当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,消防车从室外取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。
消防水泵接合器的设置要求:
(1)高层民用建筑、设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑、超过两层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程、高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑、城市交通隧道,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。
(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少。
(3)消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。
(4)消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
(5)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。
(6)墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。
(7)水泵接合器处应标注每个水泵接合器的供水系统名称,设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
尽头式消防车道和消防水源地消防车道有哪些设置要求?:尽头式消防车道和消防水源地消防车道有哪些设置要求?但在通行的净高度、净宽度、地面承载力、转弯半径等方面应满足消防车通行与停靠的需求,消防车道的设置应根据当地专业消防救援力量使用的消防车辆的外形尺寸、载重、转弯半径等消防车技术参数,难以设置环形消防车道或与其他道路连通的消防车道时。供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道,应在适中位置设置穿过建筑物的消防车道。应设置环形消防车道。
消防水泵接合器的设置有哪些要求?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,其室内消火栓给水系统应设水泵接合器;(2)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,(3)消防水泵接合器的供水范围,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
消防水泵接合器由哪些组件组成?:消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。当建筑物内的消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及连接弯管等组成的。在室外从水泵接合器栓口给水时,以防止系统给水从水泵接合器处流出;水泵接合器组件的排列次序应合理,按水泵接合器给水的方向,消防泵应该用水泵抽水。B.压力开关消防水泵接合器。