防烟楼梯间有哪些设置要求?
帮考网校2020-06-28 11:36
精选回答

防烟楼梯间有哪些设置要求?

防烟楼梯间指在楼梯间入口处设有前室或阳台、凹廊,通向前室、阳台、凹廊和楼梯间的门均为防火门以防止火灾的烟和热进入楼梯间。防烟楼梯间设有两道防火门和防烟排烟设施,发生火灾时能作为安全疏散通道,是高层建筑中常用的楼梯间形式。

(一)防烟楼梯间的类型

1)带阳台或凹廊的防烟楼梯间

2)带前室的防烟楼梯间

(二)防烟楼梯间的适用范围

发生火灾时,防烟楼梯间能够保障所在楼层人员安全疏散,是高层和地下建筑中常用的楼梯间形式。在下列情况下应设置防烟楼梯间:

1)一类高层公共建筑及建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。

2)建筑高度大于33m的住宅建筑。

3)建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房。

4)当地下层数为3层及3层以上,以及地下室内地面与室外出人日地坪高差大于10m时。

5)建筑高度大于24m的老年人照料设施。

6)采用剪刀楼梯间的高层公共建筑。

(三)防烟楼梯间的设置要求

除应满足疏散楼梯的设置要求外,还应满足以下要求:

1)当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应按规定设置防烟设施。

2)在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。前室可与消防电梯间的前室合用。

3)防烟前室使用面积的要求:公共建筑、高层厂房(仓库)不应小于6m2,住宅建筑不应小于4.5m2。合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10m2,住宅建筑不应小于6m2

4)疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启。

5)除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。

6)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

消防考试百宝箱离考试时间73天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!