一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师技术实务专业问答正文
机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?
帮考网校2020-06-29 15:12
精选回答

机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?

机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口 (或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。

1.排烟阀(口)的设置应符合下列要求

1)排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内,且排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m

2)走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2 以上,当设置在侧墙时,吊顶与其最近边缘的距离不应大于0.5m

2.火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。

3.排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m

4.每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。

5.当排烟阀(口)设在吊顶内,并通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列规定:

1封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s

2)非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且排烟口应均匀布置。

6单独设置的排烟口,平时应处于关闭状态,其控制方式可采用自动或手动开启方式,手动开启装置的位置应便于操作;当排风口和排烟口合并设置时,应在排风口或排风口所在支管处设置自动阀门,该阀门必须具有防火功能,且应与火灾自动报警系统联动;发生火灾时,着火防烟分区内的阀门应处于开启状态,其他防烟分区内的阀门应全部关闭。

7排烟口的风速不宜大于10m/s

8)当同一分区内设置数个排烟口时,要求做到所有排烟口能同时开启,排烟量应等于各排烟口排烟量的总和。