机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?
机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口 (或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。
1.排烟阀(口)的设置应符合下列要求:
(1)排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内,且排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。
120200629151010278.png)
(2)走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2 以上,当设置在侧墙时,吊顶与其最近边缘的距离不应大于0.5m 。
220200629151023802.png)
2.火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。
3.排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。
320200629151038786.png)
4.每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。
420200629151050563.png)
5.当排烟阀(口)设在吊顶内,并通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列规定:
(1)封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5m/s 。
520200629151103124.png)
(2)非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且排烟口应均匀布置。
620200629151114119.png)
(6)单独设置的排烟口,平时应处于关闭状态,其控制方式可采用自动或手动开启方式,手动开启装置的位置应便于操作;当排风口和排烟口合并设置时,应在排风口或排风口所在支管处设置自动阀门,该阀门必须具有防火功能,且应与火灾自动报警系统联动;发生火灾时,着火防烟分区内的阀门应处于开启状态,其他防烟分区内的阀门应全部关闭。
(7)排烟口的风速不宜大于10m/s。
(8)当同一分区内设置数个排烟口时,要求做到所有排烟口能同时开启,排烟量应等于各排烟口排烟量的总和。
264机械排烟系统中排烟管道的设置要求有哪些?:机械排烟系统中排烟管道的设置要求有哪些?或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。(1)排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑,不应采用土建风道。吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,(3)竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于 0.50h。排烟管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔;
326机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?:机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?(1)排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内。且排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m,2.火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口。应在现场设置手动开启装置,并通过吊顶上部空间进行排烟时:(1)封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5ms,手动开启装置的位置应便于操作,应在排风口或排风口所在支管处设置自动阀门。
522排烟防火阀应设置在排烟管道的哪些部位?:机械排烟系统是由挡烟垂壁、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。排烟防火阀是安装在排烟系统管道上或风机吸入口处,排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:2.一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;3.排烟风机入口处;排烟系统竖向设置时,垂直风管应设置在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设280℃排烟防火阀。排烟防火阀安装在排烟系统管道上。