机械排烟系统中排烟管道的设置要求有哪些?
帮考网校2020-06-29 15:29
精选回答

机械排烟系统中排烟管道的设置要求有哪些?

机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。

1)排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑,不应采用土建风道当采用金属风道时,管道风速不应大于20m/s;当采用非金属材料风道时,不应大于15m/s

2)当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

3竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于 0.50h 。排烟管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门。

水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于 0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于 1.00h。设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于 1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于 0.5h