一级消防工程师
报考指南 考试报名 成绩查询 准考证 视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页 一级消防工程师 技术实务 专业问答 正文
机械排烟系统的补风原理是什么?
帮考网校 2020-06-18 14:45
精选回答

机械排烟系统的补风原理是什么?

在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统能将火灾中建筑房间、走道内的烟气和热量排出建筑,为人员安全疏散和开展灭火救援行动创造有利条件。

(一)补风原理

根据空气流动的原理,在排出某一区域空气的同时,需要有另一部分的空气补充。当排烟系统排烟时,补风的主要目的是为了形成理想的气流组织,迅速排除烟气,有利于人员的安全疏散和消防救援。

(二)补风系统的选择

对于地上建筑的走道、小于500m2的房间,由于这些场所的面积较小,排烟量也较小,因此可以利用建筑的各种缝隙,满足排烟系统所需的补风,为了简化系统管理和减少工程投入,可以不专门为这些场所设置补风系统。除这些场所以外的排烟系统均应设置补风系统。

(三)补风的方式

可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施。

(四)补风的主要设计参数

1.补风量

补风系统应直接从室外引入空气,补风量不应小于排烟量的50%。

2.补风风速

机械补风口的风速不宜大于10ms,人员密集场所补风口的风速不宜大于5ms;自然补风口的风速不宜大于3ms

(五)补风系统组件与设置

1.补风口

当补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于5m

2.补风机