机械排烟系统的验收标准是什么?
帮考网校2020-06-17 11:09
精选回答

机械排烟系统的验收标准是什么?

机械排烟系统是采取排烟风机进行机械排风。据有关资料介绍,一个设计优良的机械排烟系统在火灾中能排出80%的热量,使火灾现场温度大大降低,对人员安全疏散和灭火有重要作用。机械排烟系统设在建筑物中不具备自然排烟条件的中庭,当安全通道长度超过20m时,应设机械排烟系统,在可燃物较多或经常有人停留的房间,也应设置排烟系统。

1)自然通风及自然排烟设施验收,下列项目应达到设计和规范要求:

①封闭楼梯间、防烟楼梯间、前室及消防电梯前室可开启外窗的布置方式和面积;

②避难层(间)可开启外窗或白叶窗的布置方式和面积;

③设置自然排烟场所的可开启外窗、排烟窗、可熔性采光带(窗)的布置方式和面积。

2)机械防烟系统的验收方法及要求应符合下列规定:

①选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层,测试前室及封闭避难层(间)的风压值及疏散门的门洞断面风速值,应分别符合《烟规》第3.4.4条和第3.4.6条规定且偏差不大于设计值的10%

②对楼梯间和前室的测试应单独分别进行,且互不影响;

③测试楼梯间和前室疏散门的门洞断面风速时,应同时开启三个楼层的疏散门。

2)机械排烟系统的性能验收方法及要求应符合下列规定:

①开启任一防烟分区的全部排烟口、风机启动后测试排烟口处的风速应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%

②设有补风系统的场所,还应测试补风口风速应符合设计要求且偏差不大于设计值的10%。

3)系统工程质量验收判定条件,应符合下列规定:

①系统的设备、部件型号规格与设计不符,无出厂质量合格证明文件及符合消防产品准入制度规定的检验报告,系统验收不符合手动、联动任一款功能及主要性能参数要求的,定为A类不合格;

②施工单位提供的竣工验收资料缺少的定为B类不合格;

③不符合防烟、排烟系统观感质量任一款要求的定为C类不合格

④系统验收合格判定应为:A=0,且B≤2,B+C≤6为合格,否则为不合格。

下面我们以注册消防工程师考试一道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

【例题·单选题】对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口处的风速。下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是(  )。

A.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s

B.相应防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s

C.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s

D.相邻防烟区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s

【答案】A

【解析】开启着火防烟分区的排烟阀,其余防烟分区的排烟阀呈关闭状态,同时关闭空调和送风管道内的防火调节阀。排烟口的风速不宜大于10m/s。