下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
防烟和排烟设施检测与验收案例分析的思考题和答案是什么?
本案例主要分析的是防排烟系统的设置场所、排烟系统的设置、机械加压送风系统的设置、系统控制方式和防排烟系统检测和验收内容。

下面我们以注册消防工程师考试九道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
(一)单项选择题
1.防烟排烟系统观感质量的综合验收检查,各系统应按不低于( )进行抽查。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
【答案】C
2.加压送风口风速不应大于( )m/s。
A.5
B.6
C.7
D.8
【答案】C
3. 防烟排烟系统设备应按设计联动启动,其功能验收检查应按各系统不低于( )进行抽查。
A.10%
B.30%
C.50%
D.100%
【答案】D
(二)多项选择题
1.根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)的规定,工程竣工验收时,施工单位应提供下列( )资料。
A. 竣工验收申请报告和工程质量事故处理报告
B.施工图、设计说明书、设计变更通知书和设计审核意见书、竣工图
C.防烟排烟系统施工过程质量检查记录
D.防烟排烟系统工程质量控制资料检查记录
E.防烟排烟系统消防检测报告
【答案】ABCD
2.根据《建筑防烟排烟系统技术标准》( GB51251-2017)的规定,防烟排烟系统设备手动功能的验收方法及要求应符合( )规定。
A.送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止,状态信号应在消防控制室显示
B.送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密,动作信号应在消防控制室显示
C.活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,动作信号应在消防控制室显示
D.排烟窗应能正常手动开启和复位
E.检查数量:各系统按30%抽查
【答案】ABCE
3.防烟、排烟系统观感质量的综合验收,其验收方法及要求应符合下列( )规定。
A.风管表面应平整、无损坏;接管合理,风管的连接以及风管与风机的连接,应无明显缺陷
B.风口表面应平整,颜色一致,安装位置正确,风口可调节部件应能正常动作
C.各类调节装置安装应正确牢固、调节灵活、操作方便
D.风机的安装应正确牢固,风管、部件及管道的支架、吊架型式、位置及间距应符合要求
E.检查数量:各系统按50%抽查
【答案】ABCD
4.根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)的规定,机械防烟系统的验收方法及要求应符合下列( )规定。
A.选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层,测试前室与封闭避难层(间)的风压值及疏散门的门洞断面风速值,应分别符合《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 的规定且偏差不大于设计值的10%
B.对楼梯间和前室的测试应单独分别进行,且互不影响
C.测试楼梯间和前室疏散门的门洞断面风速时,应同时开启三个楼层的疏散门
D.测试封闭避难层余压值应开启避难层的门和窗
E.检查数量:全数检查
【答案】ABCE
5.下列说法正确的是( )。
A.前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25~30 Pa,楼梯间与走道之间的压差应为40~50 Pa
B.楼梯间的正压送风口采用常开风口
C.前室的正压送风口采用常闭风口,对系统进行调试或验收时,模拟火灾后应能联动开 启模拟起火层及其上下层的常闭送风口
D.楼梯间的正压送风口采用常闭风口,对系统进行调试或验收时,模拟火灾后应能联动开启模拟起火层及其上下层的常闭送风口
E.系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动,且能保证送风机在 280℃环境下连续工作0.5 h
【答案】ABC
(三)分析题
指出本案例情景描述和图2-31-1中的错误。
【答案】
(1)排烟口设置在主梁以下,不在防烟分区储烟仓内,不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)的规定。
(2)地下汽车库的防烟楼梯间应设送风口,因为在楼梯间首层设有隔断设施将地下和地上楼梯隔断。
(3)排除汽车尾气的排风口是常开的百叶风口,不符合采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗的规定。
(4)根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)规定,在火灾确认后,火灾报警系统应在30 s 内联动关闭与排烟无关的排风支管上的电动防火阀(70℃)。
(5)排风支管上的电动防火阀(70℃)在感温关闭后不应联动关闭排烟风机。
(6)应当明确以下联动控制关系:火灾确认后,当着火防烟分区的任一排烟口打开时,应联动启动排烟风机,并将所有动作信号反馈消防中心。担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。本案例采用控制信号首先使排烟风机转入排烟工况,然后联动系统上所有排烟口打开的控制方式是错误的。
(7)“火灾确认后启动排烟风机运行”应改为“系统中任一排烟口打开后排烟风机启动”。
84建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?:建设工程施工现场消防安全管理案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析的是动火审批的管理、固定动火场所设置位置、施工现场消防安全管理制度及人员的确定、施工现场员工消防安全教育培训和演练的确定。是否需要设置临时室内消防给水系统?【答案】需要设置临时室内消防给水系统。1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流速度计算确定。
430防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析的思考题及答案是什么?:防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析的是系统的安装、系统的调试、系统验收、系统维护管理和建筑消防设施的维护管理。在对建筑防烟排烟系统进行维护管理过程中,2.建筑防烟排烟系统中具有信号反馈功能的阀门,3.因故障维修等原因需要暂时停用防烟排烟系统的。应明确防烟排烟系统等建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责。
270防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析的主要知识点是什么?:防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析的主要知识点是什么?防烟楼梯间设有正压送风系统。防排烟风机均布置在建筑的屋顶上,机械排烟系统的排烟风机排烟量按一个防烟分区面积500m2,单位排烟量不小于120[m3(h·m2)]确定,送风机与排烟风机联动,补风要求是保证加压送风部位的余压值不小于规定,防烟楼梯间和合用前室均不具有自然排烟条件,(1)对本次维保使用的测试仪器仪表进行检查。
00:502020-05-28
02:312020-05-28
00:522020-05-27
07:122020-05-27
06:062020-05-22

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料