防烟和排烟设施检测与验收案例分析的主要知识点是什么?
帮考网校2020-06-15 14:50
精选回答

防烟和排烟设施检测与验收案例分析的主要知识点是什么?

一、情景描述

某商业建筑,建筑总高度26m,总建筑面积137519m2。其地下一层为地下汽车库、人防、设备用房和建筑面积为10000 m2的地下商业。地下汽车库停车数499辆,建筑层高3.70m,净高2.30m,主梁高0.90m,地下汽车库防火分区面积均小于4000m2,防烟分区面积不大于2000m2,机械排烟系统按防火分区设置,并按排风与排烟兼容的模式工作,且排风口与排烟口分开设置,每个排烟口设计风速不大于10m/s。

其中最大的一个机械排烟系统为PY(F)-B1-3系统,为防烟分区Ⅰ(面积为1426m2,防烟分区Ⅱ(面积为1726m2和防烟分区Ⅲ(面积为2000m2)服务,其排烟风机的排烟量90000m3/h,系统构成见图2-31-1所示。

2-31-1如下:

1—排烟风机、2—排烟防火阀(280℃)、3—风机房隔墙、4—排烟防火阀、5—排烟防火阀(280℃)、6—排烟口(带阀)、7—防火阀(70℃)、8—上排风口、9—下排风口。

该系统的主排烟风管和每个防烟分区接出的排烟支管上壁贴主梁底敷设。每条支管从主管接出处设有排烟防火阀,在支管的适当位置上设有两个带排烟阀的百叶排烟口,均设在风管下壁,平时常闭,每个排烟口距防烟分区最远距离不大于30m。系统手动启动装置利用排烟阀手柄启动,还有火灾报警系统自动启动控制功能。另外,在每条支管的适当位置上接出两条排风竖管,在接出处设70℃电动防火阀,平时常开,在竖管上还设有上、下两个常开百叶风口,上排风口和下排风口按比例排除汽车尾气。主排烟风管进入专用排烟机房并在接入排烟风机前设置280℃自动关闭的总排烟防火阀,该阀动作后能联动排烟风机停运。该系统所服务的区域设有机械补风系统,补风量为排烟量的50% 

该地下汽车库设有与地上商业共用的防烟楼梯间并设有正压送风系统,采用楼梯间竖向井道加压送风、前室不送风方式,风口为常开百叶风口,风口按每隔2 ~3层设一个风口的原则”布置在地上一、三、五层,加压送风量按规范规定在计算值与规定值中取较大值确定,能满足门洞风速的要求。

该系统在消防检测时模拟火灾,现场触发同一防烟分区内两个独立的火灾探测器,建筑内所有通风空调系统的电源自动切断,火灾确认信号自动启动排烟风机运行,并联动打开着火防烟分区的排烟口,当排烟风机前的总排烟防火阀(280℃)自动关闭时排烟风机联动停运。当进入排风支管的烟温达到70℃时,支管上的电动防火阀自动关闭,并联动排烟风机停运。排烟风机自动转入排烟工况,并联动开启系统上的6个排烟口,随后检测人员用风速仪检测排烟口风速分别为7m/s、8m/s、8.5m/s、9m/s、9.5m/s 、10 m/s,检测防烟系统各送风口风速在5 ~7 m/s之间;防烟楼梯间及其前室的余压值分别为45Pa和35Pa。

二、案例说明

本案例主要分析下列内容:

1)防排烟系统的设置场所。

2)排烟系统的设置。

3)机械加压送风系统的设置。

4)系统控制方式。

5)防排烟系统检测和验收内容。