室内消火栓系统检测与验收案例分析的主要知识点是什么?
一、情景描述
某二级耐火等级的多功能组合公共建筑,地上6层,建筑高度22.70m;地上一层为商铺,地上二至四层为办公用房,地上五、六层为旅馆。该建筑内设有室内外消火栓系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器等消防设施及器材。该建筑的室内消火栓系统如图2-27-1所示。
图2-27-1某建筑室内消火栓系统如下图:
该建筑室内消火栓系统采用临时高压给水系统。检测和验收时发现:设有符合要求的消防水池一座,两台符合要求的消防水泵从消防水池中取水供给高位消防水箱和消火栓系统,系统设有3条竖管和一个环网向18个消火栓供水,消火栓系统管网上设有两组水泵接合器,室内消火栓安装在走道上,室内消火栓间距不大于30.0m。室外消火栓给水系统流量为25L/s, 室内消火栓给水系统流量为15L/s , 室内同时动用水枪数为3支,竖管最小流量10 L/s,消火栓竖管直径DN80mm,办公区室内消火栓采用DN50单阀单栓,商业和旅馆区室内消火栓采用DN65单阀单栓。消火栓箱内配置软管卷盘。消火栓箱内安装有报警按钮, 按动后确认灯点亮, 并向消防控制中心报警, 消防控制中心以硬线点对点的控制方式手动直接控制消火栓泵的启停。现场检测时拍摄的部分照片如图2-27-2与图2-27-3所示。
图2-27-2室内消火栓箱安装图、图2-27-3消火栓泵及其附件安装图如下:
二、案例说明
本案例主要分析下列内容:
(一)室内消火栓系统的工作原理。
(二)消防水池的设置。
(三)消防水泵的设置。
(四)高位消防水箱的设置。
(五)增(稳)压设施的设置。
(六)消防水泵接合器的设置。
(七)室内消火栓系统的设计要求。
(八)管网的设计要求。
(九)室内消火栓系统的控制与操作。
带你掌握-2018年《室内消火栓系统检查与维护保养案例分析》第一题知识点:带你掌握-2018年《室内消火栓系统检查与维护保养案例分析》第一题知识点
灭火器配置验收与检查案例分析的主要知识点是什么?:灭火器配置验收与检查案例分析的主要知识点是什么?是可能发生固体物质火灾为主的灭火器配置场所,其大雄殿配置有推车式干粉灭火器。周围过道和用房配置有MFZABC4手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器,一个设置点配置了一具MFTZABC20推车式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器。另一个设置点配置了一具MFTZ20推车式碳酸氢钠(BC)干粉灭火器。发现所配置的灭火器中有2000年生产出厂的产品。
室内消火栓系统检查与维护保养案例分析的主要知识点是什么?:自动喷水灭火系统湿式报警阀设置在消防泵房内,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置。气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停。湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m,检查了气压给水设备的运行情况,检查了屋顶消火栓压力表示值,检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为0.52MPa,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态。