泡沫灭火设施检测与验收案例分析的主要知识点是什么?
一、情景描述
某原油罐区设有6个10万立方米外浮顶储罐,储罐浮盘为钢制双盘式外浮顶,密封装置采用二次密封。储罐直径为80m,高21.80m,泡沫堰板距罐壁1.20m。
经计算确定罐区泡沫混合液设计流量为120L/s,系统设计压力1.20MPa,配置泡沫混合液用水量为253m3,泡沫液用量为7.83m3(采用质量分数为3%的水成膜泡沫液)。每个储罐设有12个PC8 泡沫产生器,罐区配有3支PQ8泡沫枪,用于扑救流散火灾。罐区采用环状供水管网,消防冷却水和泡沫混合液用水均有2条干管与各自环状管网连接。
罐区设消防泵房1座,5000m3消防水池2座,消防泵房设有消防冷却供水泵4台,每台流量180L/s,扬程185m,泡沫消防水泵2台,每台流量180L/s,扬程120m,稳压泵1台,流量为10L/s,扬程为120m。
罐区设泡沫站1座,内设平衡压力式泡沫比例混合装置,泡沫液泵采用水轮机驱动,设有1座有效容积为12m3的不锈钢泡沫液罐,储存质量分数为3%水成膜泡沫液。
油罐区设火灾自动报警系统、手动报警系统和工业电视监控系统。泡沫灭火系统采用人工确认火灾,远程控制启动消防设施的控制方式。当罐区发生火灾时,经确认火灾后,人工开启消防控制程序,程序自动启动消防泵、比例混合装置和相应的阀门,对着火油罐进行冷却和灭火。泡沫灭火系统可在5min内将泡沫混合液输送至罐上任何着火点。
二、案例说明
本案例主要分析下列内容:
(一)泡沫灭火系统工作原理。
(二)系统组成和分类。
(三)泡沫液和系统组件。
(四)低倍数泡沫灭火系统。
(五)系统的设计流量。
(六)泡沫液的送场检验。
(七)系统调试。
来掌握泡沫灭火设施检测与验收案例分析的思考题:来掌握泡沫灭火设施检测与验收案例分析的思考题
灭火器配置验收与检查案例分析的主要知识点是什么?:灭火器配置验收与检查案例分析的主要知识点是什么?是可能发生固体物质火灾为主的灭火器配置场所,其大雄殿配置有推车式干粉灭火器。周围过道和用房配置有MFZABC4手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器,一个设置点配置了一具MFTZABC20推车式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器。另一个设置点配置了一具MFTZ20推车式碳酸氢钠(BC)干粉灭火器。发现所配置的灭火器中有2000年生产出厂的产品。
泡沫灭火设施检查与维护保养案例分析的主要知识点是什么?:储罐保护采用固定式低倍数泡沫灭火系统和冷却水系统,低倍数泡沫灭火系统采用12个PC8泡沫产生器均布在储罐壁顶部,消防维保单位应业主要求对油罐泡沫灭火系统进行一次调试和维修保养,系统供水管网的工作状态和阀门启闭状态是否符合试验方案要求。(2)检查泡沫液储存供给设备的工作状态符合试验方案要求。(3)检查泡沫混合液的供给设备及管网的工作状态是否符合试验方案要求,试验方案要求喷放泡沫时采用泡沫枪。