泡沫灭火设施检测与验收案例分析的主要知识点是什么?
帮考网校2020-06-15 11:47
精选回答

泡沫灭火设施检测与验收案例分析的主要知识点是什么?

一、情景描述

某原油罐区设有6个10万立方米外浮顶储罐,储罐浮盘为钢制双盘式外浮顶,密封装置采用二次密封。储罐直径为80m,高21.80m,泡沫堰板距罐壁1.20m。

经计算确定罐区泡沫混合液设计流量为120L/s,系统设计压力1.20MPa,配置泡沫混合液用水量为253m3,泡沫液用量为7.83m3(采用质量分数为3%的水成膜泡沫液)。每个储罐设有12个PC8 泡沫产生器,罐区配有3支PQ8泡沫枪,用于扑救流散火灾。罐区采用环状供水管网,消防冷却水和泡沫混合液用水均有2条干管与各自环状管网连接。

罐区设消防泵房1座,5000m3消防水池2座,消防泵房设有消防冷却供水泵4台,每台流量180L/s,扬程185m,泡沫消防水泵2台,每台流量180L/s,扬程120m,稳压泵1台,流量为10L/s,扬程为120m。

罐区设泡沫站1座,内设平衡压力式泡沫比例混合装置,泡沫液泵采用水轮机驱动,设有1座有效容积为12m3的不锈钢泡沫液罐,储存质量分数为3%水成膜泡沫液。

油罐区设火灾自动报警系统、手动报警系统和工业电视监控系统。泡沫灭火系统采用人工确认火灾,远程控制启动消防设施的控制方式。当罐区发生火灾时,经确认火灾后,人工开启消防控制程序,程序自动启动消防泵、比例混合装置和相应的阀门,对着火油罐进行冷却和灭火。泡沫灭火系统可在5min内将泡沫混合液输送至罐上任何着火点。

二、案例说明

本案例主要分析下列内容:

(一)泡沫灭火系统工作原理

(二)系统组成和分类

(三)泡沫液和系统组件。

(四)低倍数泡沫灭火系统。

(五)系统的设计流量。

(六)泡沫液的送场检验

(七)系统调试。

消防考试百宝箱离考试时间73天