气体灭火设施检测与验收案例分析的真题有哪些?
帮考网校2020-06-15 11:36
精选回答

气体灭火设施检测与验收案例分析的真题有哪些?

本案例主要分析的是系统工作原理、系统设计要求、系统组件设置、操作与控制安全要求、系统组件安装和系统调试。

2015年案例真题第一题(节选)

七氟丙烷灭火系统检查情况:

信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶间2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。

检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失的组件的底座,并安装了缺失组件;对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

2七氟丙烷灭火系统设置情况如下:

根据以上材料,回答问题(共20分):

1.七氟丙烷灭火系统在储瓶间内未安装哪种组件?最大防护区对应的驱动装置为几号驱动气瓶?

2.检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

1.七氟丙烷灭火系统在储瓶间内未安装哪种组件?最大防护区对应的驱动装置为几号驱动气瓶?

【答案】

本系统缺少以下组件:容器阀、安全阀。最大防护区域对应的驱动装置为2#驱动气瓶。

根据表2,防护区A需要4只灭火器,其中只有2#驱动气瓶连接4只。

2.检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

【答案】

本次维修中存在的问题:

1)组件应场外焊接、场内安装;

2)应在专门操作补压工作间内进行补压,并测试;

3)应查明气罐压力不足的原因并维修;

4)维修单位维修完以后,未进行试运行,不符合维修规范;

5)对2#灭火剂瓶补压至设计压力,且不得超过设计压力的5%。

2016年案例真题第五题(节选)

银行数据中心机房设置IG541气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验,过程如下:

按下A区防护区门外设置的气体灭火手动启动按钮,A防护区内声光警报器启动,然后按下气体灭火手动停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,一直为0V。

按下B防护区内的1只火灾手动报警按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为24V。

测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮,再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为24V。

据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两段驱动气体管道,维保员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。

根据以上材料,回答下列问题(共21分):

1.三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?

2.维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正确?为什么?

1.三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?

【答案】

①A防护区正常。原因:因为在防护区疏散出口的门外设置的气体灭火装置,按下启动按钮时执行相应的联动,手动停止按钮按下时,气体灭火控制器应停止正在执行的联动操作,此时电压为0。

②B防护区不正常。原因:因为作为系统的联动触发信号是由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,而本案例中仅一只手报就启动,不符合规范要求。

③C防护区不正常。按照规范要求,按下气体灭火控制器手动停止按钮后,应停止正在执行的联动操作,包括正在执行的倒计时。本案例中在25秒后气体喷发(有24V电压),不符合规范要求。

2.维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正确?为什么?

【答案】不正确。原因:更换后管道要进行强度试验和气压严密性试验,并合格。