火灾自动报警设施检测与验收案例分析的思考及答案是什么?
本案例主要分析的是系统形式的选择和设计要求、报警区域和探测区域的划分、火灾探测器的选择、系统布线、系统的调试和系统的验收。
下面我们以注册消防工程师考试六道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
(一)单项选择题
1.点型火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于( )。
A.0.50m
B.1.0m
C.1.50m
D.2.0m
【答案】A
2.点型火灾探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于( )。
A.0.50m
B.1.0m
C.1.50m
D.2.0m
【答案】C
3.火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( )的产品。
A.认证(认可)
B.型号
C.规格
D.检验报告
【答案】A
4.火灾探测器和手动报警按钮安装数量在100只以下者,抽验( )只。
A.10
B.20
C.30
D.40
【答案】B
【解析】实际安装数量在100只以下者,抽验20只(每个回路都应抽验);实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例进行抽验,但抽验总数应不少于20只。
(二)多项选择题
火灾自动报警系统验收判定标准规定的A类不合格包括( )。
A.系统内的设备及配件规格、型号与设计不符
B.系统内的设备及配件无国家相关证书和检验报告
C.系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号
D.无法实现要求的联动功能
E.验收前提供资料不符合要求
【答案】ABCD
(三)分析题
简述火灾自动报警系统工程质量验收检验项目划分、判定合格标准以及和复验要求。
【答案】
1.合格标准是:A=0、B≤2,且(B+C)≤全部检查项数×5%。
2.检验项目划分:
3.复验规定:当A类、B类、C类检验项目中有任一项不合格时,应修复或更换后提交。
复验,复验时对有抽验比例要求的,按不合格项加倍抽验。