自动喷水灭火系统的检测与维保案例分析的思考题、答案及解析是什么?
帮考网校2020-06-15 09:22
精选回答

自动喷水灭火系统的检测与维保案例分析的思考题、答案及解析是什么?

本案例主要分析的是系统组成和工作原理、系统基本要求、设计基本参数、喷头的选型和布置、报警阀组的设置和安装、其他组件的设置和安装和自动喷水灭火系统的检测和验收

下面我们以注册消防工程师考试八道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

(一)单项选择题

1.该建筑超市部分自动喷水系统的设计喷水强度应不小于(  L/(min•m2)。

A.7.8

B.8

C.10.4

D.12

【答案】C

【解析】在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按规定值的1.3倍确定。

2.当该建筑地下车库预作用喷水系统由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置时,预作用喷水系统的作用面积应不小于(  m2

A.160

B.200

C.208

D.260

【答案】C

【解析】采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置时,系统的作用面积应按规定值的1.3倍确定。

3.该建筑裙房局部设有中庭,当中庭设置自动喷水灭火系统时,中庭的最大净空高度应小于(  m。

A.8

B.12

C.13

D.18

【答案】D

【解析】

(二)多项选择题

1.该建筑酒店部分自动喷水灭火系统配水管道可选用(  

A.铜管

B.不锈钢管

C.PPR管

D.氯化聚氯乙烯管

E.镀锌无缝钢管

【答案】ABDE

【解析】《喷规》8.0.2 配水管道可采用内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在报警阀前设置过滤器。PPR管是无规共聚聚丙烯。

2.湿式自动喷水灭火系统调试应具备的条件有(  )。

A.消防水池至少储存设计要求 50% 的水量

B.消防水箱至少储存设计要求 50% 的水量

C.与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态

D.湿式喷水灭火系统管网内已充满水

E.系统供电正常

【答案】CDE

3.当(  时,应在喷头的上方增设挡水板。

A.货架内喷头上方有孔洞

B.喷头离顶板太远,需要集热

C.货架内喷头上方有缝隙

D.喷头设置在通透性吊顶下方

E.宽度大于1.2m成排布置的管道下方增设喷头且上方有缝隙

【答案】ACE

【解析】7.1.10 挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿宜与洒水喷头的溅水盘平齐。除下列情况和相关规范另有规定外,其他场所或部位不应采用挡水板:

①设置货架内置洒水喷头的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;

②宽度大于本规范第7.2.3条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。

7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。

4.系统验收时,下列不属于B级缺陷的是(  

A.喷淋泵控制柜处于手动启动挡

B.消防泵房内未按设计要求设置应急照明

C.喷淋泵供电主、备电源不能正常切换

D.预作用喷水灭火系统的管道充水时间为2min

E.火灾报警联动控制器处于手动状态时,压力开关动作,喷淋泵未启动

【答案】ACE

【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》附录F,自动喷水灭火系统验收缺陷项目划分。

5.附设在建筑内的消防泵房不应设置在(  

A.地下一层

B.地下二层

C.地下三层

D.室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层

【答案】CD

(三)分析题

分析指出本案例图 2-28-1 ~图 2-28-6 中的错误。

【答案】

2-28-1:湿式报警阀组报警管道控制阀关闭,阀瓣开启时压力开关及水力警铃不能工作;水力警铃安装位置错误,应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。

2-28-2:装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方且喷头溅水盘距吊顶上方间距应满足规范要求;当喷头溅水盘距吊顶上方间距不能满足规范要求时,应在格栅吊顶下方增设喷头。图2-28-3:当成排布置的风道、管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头;预作用系统的喷头应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头;增设的洒水喷头上方有缝隙,可在洒水喷头的上方设置挡水板。

2-28-4:末端试水装置未设标识;末端试水装置的排水为暗排方式,没有试水接头和漏斗。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管管径应不小于DN75mm;压力表显示压力过低,不能满足系统最不利点静水压力要求(应不小于0.15MPa)。

2-28-5:总建筑面积5000m2及以上的商场火灾危险等级为中危险Ⅱ级,不应采用隐蔽式洒水喷头,可采用下垂型洒水喷头或齐平式洒水喷头。

2-28-6:喷头选型错误,直立安装的喷头不应选择下垂型洒水喷头,应选用直立型洒水喷头。