一、情景描述
某大型综合体建筑,地下3层,地上26层,一至四层为裙房,建筑高度23.5m,五层以上为塔楼,总建筑高度为98.5m,总建筑面积约11万m2(其中裙房部分的建筑面积约3.2万m2)。该建筑各层功能用途如下:地下一至三层为设备用房及地下车库,地上一至三层为商场,四层为超市(层高5.6m),5~26层为酒店。
该建筑内设置有自动喷水灭火系统,地下车库采用预作用自动喷水灭火系统,其他区域采用湿式自动喷水灭火系统。商场内吊顶为石膏板吊顶,超市内采用通透率85%的格栅类吊顶,吊顶距顶板1.2m,地下车库均不设吊顶。该商业建筑在地下二层设有750m3的消防水池一座,水池的有效容积和补水时间均符合要求,屋顶消防水箱间内设有消防稳压装置及50m3消防水箱一座。现场检测与验收时的照片如图2-28-1~图2-28-6所示。
图2-28-1~图2-28-6如下:
二、案例说明
本案例主要分析下列内容:
(一)系统组成和工作原理。
(二)系统基本要求。
(三)设计基本参数。
(四)喷头的选型和布置。
(五)报警阀组的设置和安装。
(六)其他组件的设置和安装。
(七)自动喷水灭火系统的检测和验收。