火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析的主要知识点是什么?
一、情景描述
某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总负荷为1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线,引线采用BV-1x25-FPC40,其综合接地电阻不大于1Ω。火灾自动报警系统采用二总线制,系统由光电感烟探测器、感温火灾探测器、手动报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器组成。消防控制室可显示消防水池和消防水箱的水位信息,显示消防水泵的电源状态及运行状况,并可以联动控制所有与消防有关的设备。
二、案例说明
本案例涉及防火内容较多,主要分析下列内容:
(一)消防控制室。
(二)系统的供电设计。
(三)火灾警报的联动控制设计。
(四)系统设备的设置。
(五)系统的验收。
(六)系统的使用和维护。
消防应急照明和疏散指示标志检查与维护保养案例分析的主要知识点是什么?:消防应急照明和疏散指示标志检查与维护保养案例分析的主要知识点是什么?楼内安装自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,其中18W应急照明灯30只,3W应急照明灯8只,安全出口标志灯12只,单向悬挂应急标志灯16只,单向壁挂应急标志灯48只。工程实物照片如图2-40-1所示,应急照明配电箱安装在每一层的楼层配电间,正常工作时灯具由应急照明配电箱供电。应急工作时由自带的蓄电池供电。
火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析的思考题及答案是什么?:火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析的是消防控制室、系统的供电设计、火灾警报的联动控制设计、系统设备的设置、系统的验收和系统的使用和维护。2.每季度应对主电源和备用电源进行( )次自动切换试验。每年应对火灾自动报警系统下列功能进行检查和试验A.采用专用检测仪器对所安装的全部火灾探测器和手动报警按钮进行至少1次试验C.对全部消防电话的通话进行至少一次试验
火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析的主要知识点是什么?:火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析的主要知识点是什么?所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换。消防控制室设置蓄电池作为备用电源,火灾自动报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,火灾自动报警系统采用二总线制。系统由光电感烟探测器、感温火灾探测器、手动报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器组成,消防控制室可显示消防水池和消防水箱的水位信息。