自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析的主要知识点是什么?
帮考网校2020-06-16 15:54
精选回答

自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析的主要知识点是什么

一、情景描述

某商业建筑地上3层、地下1 层,建筑高度15m,总建筑面积为29800m2,地上主要使用性质为商业,地下主要使用性质为汽车库及设备用房。建筑防火及消防设施配置均满足国家有关工程建设消防技术标准的要求。

消防水池及消防泵房设置在地下一层,消防水池有效容积为400m3,消防补水及水池液位显示等满足规范要求。消火栓系统和自动喷水灭火系统分别设消防泵组,喷淋消防泵和消火栓泵均在水池的同一高度取水,两台喷淋消防泵的额定流量为30 L/s ,扬程为45m,一用一备,互为备用,两台消火栓泵的额定流量为40 L/s,扬程55m,消防水泵吸水和水泵进出口管道上安装的组件如图2-36-1所示。消防水池的有效容积满足室内消火栓系统2h火灾延续时间和自动喷水灭火系统1h火灾延续时间内全部消防用水,室外消火栓系统由满足要求的市政管网供水。建筑屋顶水箱间内设置有消防水箱及消防稳压装置,高位消防水箱有效容积为36m3,自动喷水灭火系统稳压泵的额定流量为1 L/s,扬程为22m,稳压泵启动停止由电接点压力表控制,启泵压力为0.1MPa,停泵压力为0.2MPa。

2-36-1消防水泵吸水和水泵进出口附件连接示意图如下:

1-流量计2、4-明杆闸阀3、13-压力表5-止回阀6、10-可挠曲接头7-喷淋消防泵8-水泵基础9-同心大小头11 -真空压力表12-无开启刻度暗杆闸阀14-接系统管网。

自动喷水灭火系统采用湿式系统,报警阀组位于消防泵房内,环状供水。系统最不利点喷头的工作压力为0.1 MPa,采用流量系数为80的标准洒水喷头,喷头间距为3.4m x 3.4m,配水支管及配水管管径均符合《自动喷水灭火系统设计规范》的要求。

维保单位承接该项目的维保工作后,拟对该项目消防设施进行全面检测,其中对自动喷水系统的测试方案为:在系统最不利点末端试水装置处以1.3L/s的流量放水,记录放水时间,检查水流指示器的动作情况、湿式报警阀的动作情况、消防水泵的动作情况及动作信号的反馈情况。

维保单位测试前首先检查校核了消防水池和消防水箱的有效容积均符合设计要求,测试人员检查了末端试水装置及湿式报警阀,末端试水装置压力表显示静压为0.12MPa,湿式报警阀入口压力表显示静压为0.3MPa。水泵控制柜均处于自动启动挡,测试喷淋消防泵及稳压泵均工作正常,喷淋消防泵启动时,部分水流指示器发出动作信号随后恢复正常。

由于末端试水装置安装在一储物间的顶棚内,地面无排水设施,故测试人员将流量计及管道与末端试水装置连接,并将管道引至附近的卫生间排水处。测试时,测试人员打开末端试水装置控制阀,调整控制阀至放水流量为1.3L/s,开始计时95s时,水流指示器动作发出报警信号,至120 s时,湿式报警阀未动作。停止测试后,测试人员检查了湿式报警阀组,所有控制阀均处于正常状态。随后测试人员按上述方法重新测试,85s时水力警铃及压力开关动作,距水力警铃5m处的声强为69 dB,但喷淋消防泵未启动。现场通知消防控制室将消防联动控制器转到自动状态,喷淋消防泵正常启动,所有动作信号均反馈至消防控制室。

为提高商场视觉效果,业主希望将中部约500m2的一至三层打通作为共享空间,希望维保单位对消防系统改造提出建议。维保单位的建议是采用无机防火卷帘将共享空间与二、三层其他部位分隔,以满足防火分区要求,共享空间顶部增加机械排烟设施,通过火灾报警系统联动防火卷帘及机械排烟设;对自动喷水系统进行改造,共享空间区域仍采用湿式自动喷水系统进行保护。

二、案例说明

本案例主要分析下列内容:

(一)自动喷水灭火系统的设置场所

(二)系统的供水。

(三)管道。

(四)系统操作与控制

(五)现场检查。

(六)系统调试。

(七)系统验收。

(八)维护管理。

(九)故障处理

消防考试百宝箱离考试时间73天