一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师案例分析专业问答正文
室内消火栓系统检测与验收案例分析的思考题、答案解析是什么?
帮考网校2020-06-12 16:19
精选回答

室内消火栓系统检测与验收案例分析的思考题、答案解析是什么?

本案例主要分析的是室内消火栓系统的工作原理、消防水池的设置、消防水泵的设置、高位消防水箱的设置、增(稳)压设施的设置、消防水泵接合器的设置、室内消火栓系统的设计要求、管网的设计要求和室内消火栓系统的控制与操作。

下面我们以注册消防工程师考试十道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

(一)单项选择题

1.(  )消防给水系统中由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水池中。

A.临时高压     

B.低压            

C.高压          

D.常高压

【答案】A

2.检测时本建筑室内消火栓系统最低处消火栓静水压力不应大于(  )MPa。

A.0.15     

B.0.5     

C.1.0       

D.1.5

【答案】B

3.消火栓按钮的功能是(  )。

A.直接启动消火栓泵并接收其反馈信号

B.向消防中心报警,并显示其地址信息

C.向消防中心报警,并直接启动消防泵

D.启动消防事故报警广播

【答案】B

4.暗装在防火墙上的消火栓箱,其预留洞口后部剩余的墙体结构厚度不应小于(  )mm。

A.140           

B.120           

C.100         

D.50

【答案】B

(二)多项选择题

1.在检查时下列组件上应有永久性的水流方向标志的组件是(  )。

A.止回阀

B.蝶阀

C.减压阀

D.回流阀

E.球阀

【答案】AC

【解析】回流阀:一种保护系统因压力过高而被破坏的阀门,一旦系统管路或装置中的介质压力超过设定值,会自动释放压力,从而达到安全保护的目的。

2.消防泵吸水管安装的基本要求是(  )。

A.吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象

B.吸水管及其阀门的公称管径不应大于消防泵入口直径

C.吸水管上不应采用没有可靠锁定装置的控制阀门

D.吸水管变径连接时,应采用偏心异径管并应采用管顶平接

E.吸水管及其阀门的公称管径不应小于消防泵入口直径

【答案】ACDE

3.本案例每台消防泵出水管上应设置的主要附件有(  )。

A.消声止回阀

B.DN65的试验放水阀

C.压力表

D.闸阀

E.压力开关

【答案】ABCD

4.室内消火栓箱在装修时必须做到(  )。

A.箱门上应有红色“消火栓”字样

B.箱门不应被装饰物遮掩

C.箱门应能开启至120°

D.箱体背面的墙体厚度不小于规定

E.箱门的颜色应与四周装修材料的颜色有明显区别

【答案】BE

(三)分析题

1.请分析本案例情景描述中和图27-1中的错误。

【答案】本案例情景描述中和图27-1中存在以下错误:

1)一组消防水泵的供水应设不少于两条供水管道与消防给水环网连接,当其中一条检修时,其余供水管道仍应能供应全部消防给水设计流量。

2)本案例中的消火栓给水系统应设置备用消防水泵,消防水泵的供水只能供向消防系统管网, 不可直接供给高位消防水箱。

3)消防水泵的进出水管上缺少真空压力表, 出水管上缺少DN65的试验放水阀,消防水泵的吸水管上缺少阀门。

4)消火栓环网上没有足够的阀门保证环网任一段检修时关闭的竖管不超过1条。

5)屋顶上缺少未设置室内消火栓和试验检查消火栓。

6)办公区不应采用DN50的室内消火栓。

2.请分析图2-27-2和图2-27-3中的错误。

【答案】图2-27-2和图2-27-3中存在以下错误:

1)图2-27-2中立式消火栓水泵未按标准图固定在合格的基础上,吸入管上采用了同心异径接头,而且直接焊在法兰上,吸入管上未安装真空压力表。

2)图2-27-3中消火栓栓口设置在箱门轴侧,箱内为一栓二带,且未正常挂起。