下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
气体灭火设施检测与验收案例分析的思考题、答案及解析是什么?
本案例主要分析的是系统工作原理、系统设计要求、系统组件设置、操作与控制安全要求、系统组件安装和系统调试。
下面我们以注册消防工程师考试十道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
(一)单项选择题
1.《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)规定,气体灭火系统选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过( )时应采取便于操作的措施。
A.1.50m
B.1.70m
C.1.80m
D.2m
【答案】B
2.根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007)中关于进场检验的规定,同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过( )。
A.15mm
B.20mm
C.18mm
D.22mm
【答案】B
3.根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007)规定,气体灭火系统的材料进场检验时,对管材、管道连接件的品种、规格、性能等检查数量和检查方法是( )。
A.检查数量:全数检查。检查方法:现场取样送法定检验机构检验
B.检查数量:20%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告
C.检查数量:30%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告
D.检查数量:全数检查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告
【答案】D
(二)多项选择题
1.检查管材、管道连接件的外观质量主要查看( )。
A.镀锌层是否有脱落、破损等缺陷
B.螺纹连接管道连接件是否有缺纹、断纹等现象
C.法兰盘密封面是否有缺损、裂痕
D.密封垫片是否完好无划痕
E.是否涂刷防锈漆
【答案】ABCD
2.气体灭火系统的启动方式一般有( )。
A.自动启动
B.电动启动
C.手动启动
D.气动启动
E.机械应急启动
【答案】ACE
3.气体灭火系统模拟喷气试验调试时,应符合下列( )规定。
A.试验气体能喷入被试防护区内,且应能从被试防护区的每个喷嘴喷出
B.有关控制阀门工作正常
C.有关声、光报警信号正确
D.储瓶间内设备和对应防护区内的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损伤
E.防护区相关防火阀能联动关闭
【答案】ABCD
4.气体灭火系统功能验收模拟自动启动试验时,应符合下列( )规定。
A.指示灯泡显示正常或压力表测定的气压足以驱动容器阀和选择阀
B.有关声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号
C.有关控制阀门工作正常
D.有关的联动设备动作正确,符合设计要求
E.防护区内非消防用电被联动强切
【答案】ABD
5.防护区划分符合规定的有:( )。
A.防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的顶棚层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区
B.防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的顶棚层和地板下需同时保护时,不可合为一个防护区
C.采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3
D.采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3
E.采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于1000m2,且容积不宜大于3000m3
【答案】ACD
(三)分析题
1.气体灭火系统的功能验收一般包括哪些步骤?
【答案】包括:系统模拟启动试验、模拟喷气试验、对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验、对主备电源进行切换试验。
2.请指出本案例图2-29-1、图2-29-2中的问题?
2-29-1、图2-29-2见下图:
【答案】图2-29-1、图2-29-2:容器阀被腐蚀(钢瓶顶部也有锈蚀),为保证灭火系统的安全运行,应当重新评估运行环境,并采取防护措施。储气瓶的压力指示器已显示储气瓶压力明显不足,应当尽快维修,并查明原因。
灭火器配置验收与检查案例分析的思考题及答案是什么?:灭火器配置验收与检查案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析下列的是灭火器的安装要求、灭火器配置验收、灭火器的检查、灭火器的送修和灭火器的报废。2.灭火器的配置、外观等应按规范的要求( )进行一次检查:1.严重危险级场所的计算单元的最小需配灭火级别应增大1.3倍3.推车式灭火器的最大保护距离是相同火灾危险等级的手提式灭火器的2倍请指出本案例中灭火器配置存在的问题(1)在同一灭火器配置单元内
泡沫灭火设施检查与维护保养案例分析的思考题、答案及解析是什么?:本案例主要分析的是进场检验、发泡倍数的测量方法和系统维护管理。1.本案例在测定泡沫混合液的混合比时应采用的便捷方法是( ),2.利用泡沫消火栓进行喷水试验时。【解析】吸气型泡沫产生装置,4.本案例的泡沫混合液混合比的检测应从( )处取样,【解析】在固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液主管道上应留出泡沫混合液流量检测仪器的安装位置,在泡沫混合液管道上应设置试验检测口。
火灾自动报警设施检测与验收案例分析的思考及答案是什么?:火灾自动报警设施检测与验收案例分析的思考及答案是什么?本案例主要分析的是系统形式的选择和设计要求、报警区域和探测区域的划分、火灾探测器的选择、系统布线、系统的调试和系统的验收。D.检验报告,4.火灾探测器和手动报警按钮安装数量在100只以下者,【解析】实际安装数量在100只以下者每个回路按实际安装数量10%~20%的比例进行抽验火灾自动报警系统验收判定标准规定的A类不合格包括( )
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号