灭火器及其配置验收案例分析的思考题及答案是什么?
本案例主要分析的是灭火器配置场所的危险等级、灭火器的选择、灭火器的设置、灭火器的配置和灭火器的验收。
下面我们以注册消防工程师考试五道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
(一)单项选择题
1.本案例设置灭火器场所危险等级确定为( )。
A.轻危险级
B.中危险级
C.严重危险级
D.特重危险级
【答案】B
2.按照该场所手提式灭火器保护距离为20m的要求,该场所至少需要设置( )个灭火器配置点。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】B
(二)多项选择题
1.对灭火器设置地点的基本要求是( )。
A.灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性地点,当必须设置时,应有相应的保护措施
B.灭火器不得设置在有视线障碍的地点
C.灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施
D.灭火器不得设置在超出其温度范围的地点
E.灭火器摆放稳固,铭牌朝下
【答案】ACD
2.手提式磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器设置的基本要求是( )。
A.摆放应稳固,其铭牌应朝外
B.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地高度不应大于1.5m,底部离地高度不宜小于0.08m
C.最大保护距离不应大于20m
D.灭火器不应上锁
E.单具灭火器灭火级别不低于2A
【答案】ABD
(三)分析题
请分析本案例灭火器配置存在哪些问题。
【答案】
1.灭火器设置点到保护区域最不利点的距离,多处会超过20m,因此灭火器设置点数量不够,至少设置2个设置点。
2.灭火器箱箱体正面未标注英文“Fire extinguisher”字样。
3.灭火器箱的正面右下角未设置任何铭牌。
4.灭火器颈圈仅有灭火器生产连续序号,水压试验压力和生产日期印制在贴花上,未打制永久性钢印。(附加要点,文中无相应图)
5.灭火器箱设置在办公室外柱子旁,从外侧不能看到灭火器箱,属于有视线障碍的设置点,但其附近未设置任何指示灭火器位置的发光标志。(附加要点,文中无相应图)
6.灭火器压力指示器指针在黄色区域范围内。
灭火器配置验收与检查案例分析的思考题及答案是什么?:灭火器配置验收与检查案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析下列的是灭火器的安装要求、灭火器配置验收、灭火器的检查、灭火器的送修和灭火器的报废。2.灭火器的配置、外观等应按规范的要求( )进行一次检查:1.严重危险级场所的计算单元的最小需配灭火级别应增大1.3倍3.推车式灭火器的最大保护距离是相同火灾危险等级的手提式灭火器的2倍请指出本案例中灭火器配置存在的问题(1)在同一灭火器配置单元内
灭火器及其配置验收案例分析的思考题及答案是什么?:本案例主要分析的是灭火器配置场所的危险等级、灭火器的选择、灭火器的设置、灭火器的配置和灭火器的验收。1.本案例设置灭火器场所危险等级确定为( ),该场所至少需要设置( )个灭火器配置点。1.对灭火器设置地点的基本要求是( ),A.灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性地点。B.灭火器不得设置在有视线障碍的地点。D.灭火器不得设置在超出其温度范围的地点。
气体灭火设施检测与验收案例分析的思考题、答案及解析是什么?:气体灭火设施检测与验收案例分析的思考题、答案及解析是什么?本案例主要分析的是系统工作原理、系统设计要求、系统组件设置、操作与控制安全要求、系统组件安装和系统调试。气体灭火系统选择阀操作手柄应安装在操作面一侧。2.根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007)中关于进场检验的规定:3.根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263-2007)规定:
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料