下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
汽车加油站防火案例分析的思考题及答案是什么?
汽车加油站防火案例主要分析的是根据储油量,分析情景描述中汽车加油站的等级;并根据国家有关工程建设技术标准的规定,重点分析该汽车加油站的站址选择,站内设备与站外建(构)筑物的相对位置关系,站内平面布置,站内爆炸危险区域,加油工艺及设施,站房和罩棚应采取的建筑防火技术措施。

下面我们以注册消防工程师考试七道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
(一)单项选择题
1.油罐容积符合下列( )条件的汽油加油站的等级划分应为一级。
A.150m3<油罐总容积≤210m3、单罐容积≤50m3
B.90m3<油罐总容积≤150m3、单罐容积≤50m3
C.油罐总容积≤90m3、单罐容积≤30m3
D.210m3<油罐总容积≤310m3、单罐容积≤50m3
【答案】A
2.对于埋地卧式汽油储罐内部油品表面以上的空间,其爆炸危险区域划分为( )。
A.0区
B.1区
C.2区
D.3区
【答案】A
(二)多项选择题
1.下列( )不仅不应布置在城市中心区,而且还不应布置在城市建成区。
A.一级汽车加油站
B.一级汽车加气站
C.一级汽车加油加气合建站
D.二级汽车加油加气合建站
E.CNG加气母站
【答案】ABCE
【解析】在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。
2.汽车加油站的( )等处,均应设事故照明。
A.营业室
B.消防水泵房
C.罩棚
D.卸油区
E.门卫室
【答案】ABC
(三)分析题
1.位于某市老城区的一个汽车加油站,拟进行工程改造,将站内原有的柴油罐及其加油机更换为汽油罐和汽油加油机。该汽车加油站无油气回收系统。
问:
(1)应从哪些方面检查改造方案的可行性?
(2)通过新增哪些工艺技术措施,能够达到相应减小有关“该汽车加油站的埋地汽油罐、加油机及通气管管口与站外建(构)筑物的安全间距”的目的?
【答案】
(1)第一步,在柴油罐全部更换为汽油罐后,核实该汽车加油站的等级是否符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)(GB50156-2012)的有关规定。
第二步,检查该汽车加油站的埋地汽油罐、加油机及通气管管口与站外建(构)筑物的安全间距,是否符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)》(GB50156-2012)的规定。
第三步,按照该汽车加油站的站内现状,根据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)》(GB50156-2012)的有关规定;检查该汽车加油站内设施之间的防火间距,是否符合规范要求;同时结合该汽车加油站的加油作业区划分图,检查该汽车加油站内设施及各功能用房的设置位置,是否符合规范要求。
第四步,检查该汽车加油站内的消防设施、器材配置,是否符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB50156-2012)的规定。(2)通过增设卸油油气回收系统,或卸油和加油油气回收系统等工艺技术措施,可以相应减小汽车加油站的埋地汽油罐、加油机及通气管管口与站外建(构)筑物的安全间距。
2.拟在距位于城市中心区的某地级市政府办公楼50m处,减少一个设有两个50m³埋地汽油罐和一个40m3的埋地柴油罐的汽车加油站。该加油站无油气回收系统;其埋地汽油罐距一个小学(使用人数为500人)20 m,距一个室外停车场(共有50个车位)12 m,距一个10m杆高、有绝缘层的架空电力线7.5 m。该汽车加油站内的车道设计采用不发火花的沥青路面,且道路宽度均为3m。
问:
(1)该汽车加油站是否可以建在城市中心区?并说明原因。
(2)设计中存在什么问题?
【答案】
(1)可以建设。由于该汽车加油站的油罐总容积为120m3(超过90 m3但未超过150 m3),且其单罐容积均未超过50 m3,其等级划分应为二级汽车加油站,可以建在城市中心区。另外,该汽车加油站的埋地汽油罐距重要公共建筑(地级市政府办公楼) 50 m,距三类民用建筑保护物(50个车位的室外停车场)12m,距一类民用建筑保护物(500人小学)20 m,距10m杆高、有绝缘层的架空电力线路不小于0.75倍杆高(且不小于5 m);均符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》(GB 50156-2012)的规定。
(2)设计中存在以下问题:一是加油作业区内不应采用沥青路面;二是站内单车道宽度不应小于4m。
3.拟建一座一级汽车加油站,根据《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)》(GB50156-2012)的规定,其埋地汽油罐与一类民用建筑保护物的安全间距应为25m,但在总平面布局时,只能满足21 m。问:采取哪些工艺技术措施可以解决安全距离不足的问题?
【答案】
1)设置卸油油气回收系统。
2)同时设置卸油和加油油气回收系统。
154地下汽车库消防设施配置案例分析的思考题及答案是什么?:地下汽车库消防设施配置案例分析的思考题及答案是什么?地下汽车库的类别、室外消火栓系统的设置、室内消火栓系统的设置、自动喷水灭火系统的设置、供水设施的设置、火灾自动报警系统的设置、排烟设施的设置、消防应急照明和疏散指示标志的设置和建筑灭火器的设置等。1.地下汽车库每个防烟分区机械排烟风机的排烟量不应小于( )m3h。2.Ⅲ类地下汽车库应按( )级负荷供电。
450汽车加油站防火案例分析的思考题及答案是什么?:汽车加油站防火案例主要分析的是根据储油量,【解析】在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站,核实该汽车加油站的等级是否符合《汽车加油加气站设计与施工规范(2014年版)(GB50156-2012)的有关规定:检查该汽车加油站的埋地汽油罐、加油机及通气管管口与站外建(构)筑物的安全间距。