首页一级消防工程师案例分析专业问答正文
高层综合楼防火案例分析的思考题及答案是什么?
帮考网校2020-05-26 09:15
精选回答

高层综合楼防火案例分析的思考题及答案是什么?

高层综合楼防火案例主要分析的是根据建筑高度、使用用途,分析情景描述中综合楼的建筑分类,并由此分析其耐火等级。根据国家有关工程建设消防技术标准的规定,重点分析该综合楼的总平面布局、防火分区、特殊房间和场所的设置等应采取的建筑防火技术措施。

下面我们以注册消防工程师考试的五道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。

(一)单项选择题

1.该综合楼高层建筑主体内地上二层的商场营业厅,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且其不同部位均采用符合《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)中有关装修材料燃烧性能规定的材料装修时,其防火分区的最大允许建筑面积为(  )m2

A.4000

B.3000

C.2000

D.1000

【答案】A

2.附设在民用建筑内的电影院应采用耐火极限不低于(  )h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。

A.2.50       

B.2.00      

C.1.50     

D.1.00

【答案】B

3.附设在民用建筑内的柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于(  )h的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。

A.2.50       

B.2.00      

C.1.50     

D.1.00

【答案】C

4.建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于(  )m2的商店、展览建筑和其他多种功能组合的建筑分类应为一类高层公共建筑。

A.2500      

B.2000     

C.1500     

D.1000

【答案】D

(二)分析题

如果本案例情景描述中的综合楼在建设时,受选址条件所限,综合楼高层建筑主体与周边归属同一单位的一栋已建二级耐火等级的单层商店建筑之间的防火间距仅为4m,防火间距不足。问:

1)通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少米?

2)消防通道如何设置?

【答案】

1)通常情况下,综合楼主楼与单层商店之间的防火间距不应小于9m。

2)该高层综合楼建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道,消防车道应符合下列要求:

1)车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0;

2)转弯半径应满足消防车转弯的要求;

3)消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;

4)消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;

5)消防车道的坡度不宜大于8%。

环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不宜小于15 m×15 m;供重型消防车使用时,不宜小于18 m ×18 m。

消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。