一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师案例分析专业问答正文
室内消火栓系统验收的标准是什么?
帮考网校2020-06-16 15:04
精选回答

室内消火栓系统验收的标准是什么

室内消火栓系统在建筑物内使用广泛,用于扑灭初期火灾。在建筑高度超过消防车供水能力时,室内消火栓系统除扑救初期火灾外,还要扑救较大火灾。室内消火栓系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。当室外给水管网的水压不能满足室内消防要求时,还要设置消防水泵和水箱

13.2.6消防水泵验收应符合下列要求:

1.消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;

2.工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;

3.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;

4.分别开启系统中的每一个末端试水装置试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求;

5.打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常;

6.消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍;

7.消防水泵启动控制应置于自动启动挡

8.采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。

13.2.7稳压泵验收应符合下列要求:

1.稳压泵的型号性能等应符合设计要求;

2.稳压泵的控制应符合设计要求,并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施;

3.稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,并不宜大15次/h;

4.稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;

5.气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求,并应满足稳压泵的启停要求。

13.2.8减压阀验收应符合下列要求:

1.减压阀的型号、规格、设计压力设计流量应符合设计要求;

2.减压阀阀前应有过滤器,过滤器的过滤面积和孔径应符合设计要求和本规范第8.3.4条第2款的规定;

3.减压阀阀前阀后动静压力应符合设计要求;

4.减压阀处应有试验用压力排水管道;

5.减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时不应出现噪声明显增加或管道出现喘振;

6.减压阀的水头损失应小于设计阀后静压和动压差。

13.2.12管网验收应符合下列要求:

①干式消火栓系统允许的最大充水时间不应大于5min;

②干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门;

13.2.18系统工程质量验收判定条件应符合下列规定:

1.系统工程质量缺陷应按规范要求划分。

2.系统验收合格判定应为A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格;

3.系统验收当不符合本条第2款要求时应为不合格。

消防考试百宝箱离考试时间73天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!