一级消防工程师
报考指南考试报名成绩查询准考证视频知识

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页一级消防工程师案例分析专业问答正文
对室内消火栓系统的维护管理是怎样的?
帮考网校2020-06-16 15:20
精选回答

室内消火栓系统的维护管理是怎样的

室内消火栓系统在建筑物内使用广泛,用于扑灭初期火灾。在建筑高度超过消防车供水能力时,室内消火栓系统除扑救初期火灾外,还要扑救较大火灾。室内消火栓系统由水枪、水带、消火栓、消防管道和水源等组成。当室外给水管网的水压不能满足室内消防要求时,还要设置消防水泵和水箱

1.消防水源的维护管理

1)每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力;

2)每年应对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测;

3)每年应对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定;

4)每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭;

5)在冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,应采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施。

2. 消防水泵和稳压泵

1)每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;

2)每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;

3)每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;

4)每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次;

5)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;

6)每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

3.水泵接合器管理

每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

4.给水管网的维护管理

1)每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。

2)每月应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测;

3)每月应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施;

4)系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态,每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。

5)每季度应对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态;

6)每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常;

7)每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验。

5.室外消火栓的维护管理

1)地下消火栓应每季度进行一次检查保养。重点部位的地下消火栓每年应逐一进行一次出水试验,出水应满足压力要求,我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。

2)地上消火栓每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。出水应满足压力要求,我们在检查中可使用压力表测试管网压力,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常。

3)室外消火栓系统的检查除上述内容外,还应包括与有关单位联合进行的消防水泵、消防水池的一般性检查,如经常检查消防水泵各种闸阀是否处于正常状态,消防水池水位是否符合要求。

6.室内消火栓的维护管理

1)室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其它损坏。每半年至少进行一次全面的检查维修。

2)室外阀门井中,进水管上的控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态。系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。

7.维修要求

消防给水及消火栓系统发生故障,需停水进行修理前,应向主管值班人员报告,并应取得维护负责人的同意,同时应临场监督,应在采取防范措施后再动工。

消防考试百宝箱离考试时间73天
学习资料免费领取
免费领取全套备考资料
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!