机械排烟系统的安装有哪些要求?
帮考网校 2020-06-17 10:44
精选回答

机械排烟系统的安装有哪些要求?

机械排烟系统是采取排烟风机进行机械排风。据有关资料介绍,一个设计优良的机械排烟系统在火灾中能排出80%的热量,使火灾现场温度大大降低,对人员安全疏散和灭火有重要作用。机械排烟系统设在建筑物中不具备自然排烟条件的中庭,当安全通道长度超过20m时,应设机械排烟系统,在可燃物较多或经常有人停留的房间,也应设置排烟系统。

1.风管安装

1)金属风管的制作和连接,应符合下列要求:

①风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔;

②板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm的可釆用焊接

③风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其它方法密封,密封面宜设在风管的正压侧;

④排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。

2)非金属风管的制作和连接,采用套管连接时,套管厚度不得小于风管板材的厚度。

3)风管应按系统类别进行强度和严密性检验

4)风管的安装应符合下列条件:

①风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,现场风管的安装,不得缩小接口的有效截面;

②风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外;排烟风管法兰垫片应为不燃材料,薄钢板法兰风管应釆用螺栓连接;

③风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接;

④风管与风机连接若有转弯处宜加装导流叶片,保证气流顺畅;

⑤当风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞;

⑥吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离;

⑦风管(道)系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验,检验应以主、干管道为主。

2.部件安装

1)排烟防火阀的安装,其阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀,距墙端面不应大于200mm;应设独立的支吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。

2)送风口、排烟阀或排烟口的安装位置应符合规范和设计要求,并应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活;排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应1.5m。

3)常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,于动驱动装置操作应灵活。

4)挡烟垂壁的安装应符合下列规定:活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度不应小于100mm,活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作、明显可见处。

5)排烟窗的安装,其手动开启机构或按钮应固定安装在距楼地面1.3m~1.5m之间,并应便于操作、明显可见。

3.风机安装

1)风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。

2)风机驱动装置的外露部位应装设防护罩;直通大气的进、出风口应装设防护网或采取其他安全设施,并应设防雨措施。