下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
机械排烟系统是如何进行调试的?
机械排烟系统是采取排烟风机进行机械排风。据有关资料介绍,一个设计优良的机械排烟系统在火灾中能排出80%的热量,使火灾现场温度大大降低,对人员安全疏散和灭火有重要作用。机械排烟系统设在建筑物中不具备自然排烟条件的中庭,当安全通道长度超过20m时,应设机械排烟系统,在可燃物较多或经常有人停留的房间,也应设置排烟系统。
1.单机调试
(1)排烟防火阀的调试
①进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密;
②模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区内排烟管道上的其他阀门应联动关闭;
③阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室;
④阀门关闭后应能联动相应的风机停止。
(2)常闭送风口、排烟阀或排烟口的调试
①进行手动开启、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,远距离控制机构的脱扣钢丝连接不应松弛、不脱落;
②模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火分区的常闭送风口和同一防烟分区内的排烟阀或排烟口应联动开启;
③阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室;
④阀门开启后应能联动相应的风机启动。
(3)活动挡烟垂壁的调试方法及要求应符合下列规定:
①手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止,下降高度应符合设计要求;
②模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内挡烟垂壁应在60s以内联动下降到设计高度;
③挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室。
(4)排烟窗的调试
①手动操作排烟窗开关进行开启、关闭试验,排烟窗动作应灵敏、可靠;
②模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内排烟窗应能联动开启;
③与消防控制室联动的排烟窗完全开启后,状态信号应反馈到消防控制室。

(5)送风机、排烟风机调试
①手动开启风机,风机应正常运转2.0h,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响;
②应核对风机的铭牌值,并应测定风机的风量、风压、电流和电压,其结果应与设计相符;
③应能在消防控制室手动控制风机的启动、停止;风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防控制室;
④当风机进出风管上安装单向风阀或电动风阀时,风阀的开启与关闭应与风机的启动、停止同步。
(6)机械加压送风系统风速及余压的调试:应选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层,调试送风系统使上述楼层的楼梯间、前室及封闭避难层(间)的风压值及疏散门的门洞断面风速值与设计值的偏差不大于10%。对楼梯间和前室的调试应单独分别进行,且可不影响。调试楼梯间和前室疏散门的门洞断面风速时应同时开启三个楼层的疏散门。
(7)机械排烟系统风速和风量的调试:应根据设计模式,开启排烟风机和相应的排烟阀或排烟口,调试排烟系统使排烟阀或排烟口处的风速值及排烟量值达到设计要求;开启排烟系统的同时,还应开启补风机和相应的补风口,调试补风系统使补风口处的风速值及补风量值达到设计要求。测试每个风口风速,核算每个风口的风量及共排烟分区总风量。
2.联动调节
(1)机械加压送风系统的联动调试方法及要求应符合下列规定:
①当任何一个常闭送风口开启时,相应的送风机均应能同时启动;
②与火灾自动报警系统联动调试时,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,应在15s内启动有关部位的送风口、送风机,启动的送风口、送风机应与设计要求,联动启动方式符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116规定,其状态信号应反馈到消防控制室。
(2)机械排烟系统的联动调试方法及要求应符合下列规定:
①当任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时,排烟风机均应能联动启动;
②应与火灾自动报警系统联动调试。当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀或排烟口、排烟风机;启动的排烟阀或排烟口、排烟风机应与设计和规范要求一致,其状态信号应反馈到消防控制室;
③有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动;
④排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合相关要求。
(3)自动排烟窗的联动调试:自动排烟窗应在火灾自动报探测器发出火警信号后联动开启到符合要求的位置,动作状态信号应反馈到消防控制室。
(4)活动挡烟垂壁的联动调试:活动挡烟垂壁应在火灾报警后联动下降到设计高度,动作状态信号应反馈到消防控制室。
264机械排烟系统中排烟管道的设置要求有哪些?:机械排烟系统中排烟管道的设置要求有哪些?或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。(1)排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑,不应采用土建风道。吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,(3)竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于 0.50h。排烟管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔;
264防烟排烟系统是如何构成的?:防烟排烟系统是如何构成的?防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。防烟排烟系统:防烟排烟系统是建筑物内设置的用以控制烟气运动,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统;排烟系统是指采用自然排烟或机械排烟的方式。