防烟、排烟系统应该如何维护管理?
机械排烟系统是采取排烟风机进行机械排风。据有关资料介绍,一个设计优良的机械排烟系统在火灾中能排出80%的热量,使火灾现场温度大大降低,对人员安全疏散和灭火有重要作用。机械排烟系统设在建筑物中不具备自然排烟条件的中庭,当安全通道长度超过20m时,应设机械排烟系统,在可燃物较多或经常有人停留的房间,也应设置排烟系统。
建筑防烟、排烟系统应制定维护保养管理制度及操作规程,并应保证系统处于准工作状态。维护管理检查项目清单如下表所示。
防烟、排烟系统维护管理工作检查项目如下图:
下面我们以注册消防工程师考试两道例题为例,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题·单选题】建筑防排烟系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中,不属于每半年检查项目的是( )。
A.排烟防火阀
B.排烟口(阀)
C.联动功能
D.送风口(阀)
【答案】C
【解析】联动功能属于年检。
【例题·单选题】下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中,不属于季度检查项目的是( )。
A.风机流量压力性能测试
B.排烟风机手动启停
C.挡烟垂壁启动复位
D.排烟风机自动启动
【答案】A
【解析】每季应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查。
防烟排烟系统是如何构成的?:防烟排烟系统是如何构成的?防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。防烟排烟系统:防烟排烟系统是建筑物内设置的用以控制烟气运动,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统;排烟系统是指采用自然排烟或机械排烟的方式。
防烟排烟系统中风管的安装与检测是怎样的?:(2)板材应采用咬口连接或铆接,(3)风管应以板材连接的密封为主,(4)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。(3)金属圆形风管、非金属风管允许的气体漏风量应为金属矩形风管规定值的50%,(4)排烟风管应按中压系统风管的规定,(1)风管的规格、安装位置、标高、走向应符合设计要求,现场风管的安装不得缩小接口的有效截面。薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。
防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析的思考题及答案是什么?:防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析的思考题及答案是什么?本案例主要分析的是系统的安装、系统的调试、系统验收、系统维护管理和建筑消防设施的维护管理。在对建筑防烟排烟系统进行维护管理过程中,2.建筑防烟排烟系统中具有信号反馈功能的阀门,3.因故障维修等原因需要暂时停用防烟排烟系统的。应明确防烟排烟系统等建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责。