对设计排烟系统的补风系统有什么要求?
帮考网校2020-06-15 15:12
精选回答

对设计排烟系统的补风系统有什么要求?

排烟系统是指按建规要求在建筑中必须设置的所有防烟设施组成的系统叫防烟系统。

1)除地上建筑的走道或建筑面积小于500m²的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统

2)补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%

3)补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施。风机应设置在专用机房内。

4)补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于5m。

5)补风系统应与排烟系统联动开启或关闭

6)机械补风口的风速不宜大于10m/s,人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s;自然补风的风速不宜大于3m/s。

7)补风管道耐火极限不应低于0.5h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.5h。