对设计排烟系统的补风系统有什么要求?
排烟系统是指按建规要求在建筑中必须设置的所有防烟设施组成的系统叫防烟系统。
(1)除地上建筑的走道或建筑面积小于500m²的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。
(2)补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%。
(3)补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施。风机应设置在专用机房内。
(4)补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于5m。
(5)补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。
(6)机械补风口的风速不宜大于10m/s,人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s;自然补风的风速不宜大于3m/s。
(7)补风管道耐火极限不应低于0.5h,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于1.5h。
排烟系统的设计的设计要点是什么?:排烟系统的设计的设计要点是什么?
机械排烟系统中排烟管道的设置要求有哪些?:机械排烟系统中排烟管道的设置要求有哪些?或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。(1)排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑,不应采用土建风道。吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,(3)竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于 0.50h。排烟管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔;
机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?:机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?(1)排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内。且排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m,2.火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口。应在现场设置手动开启装置,并通过吊顶上部空间进行排烟时:(1)封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5ms,手动开启装置的位置应便于操作,应在排风口或排风口所在支管处设置自动阀门。