帮考网校2020-06-12 17:17
精选回答

系统基本要求是什么?

系统即若干部分相互联系、相互作用,形成的具有某些功能的整体。

1.系统选型

1)自动喷水灭火系统选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点等选择相应的开式或闭式系统。露天场所不宜采用闭式系统。

2)环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。

3)环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。

4)具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:

①系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;

②系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;

③用于替代干式系统的场所。

5)灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。

6)具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:

①火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;

②设置场所的净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;

③火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。

7)符合下列条件之一的场所,宜采用设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统。当采用早期抑制快速响应喷头时,系统应为湿式系统,且系统设计基本参数应符合《喷规》第5.0.5条的规定。

①最大净空高度不超过13.5m且最大储物高度不超过12.0m,储物类别为仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或沥青制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似场所;

②最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似场所。

8)符合下列条件之一的场所,宜采用设置仓库型特殊应用喷头的自动喷水灭火系统,系统设计基本参数应符合《喷规》第5.0.6条的规定。

①最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为仓库危险级Ⅰ、Ⅱ级或箱装不发泡塑料的仓库及类似场所;

②最大净空高度不超过7.5m且最大储物高度不超过6.0m,储物类别为袋装不发泡塑料和箱装发泡塑料的仓库及类似场所。

2.其他

1)建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水—泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内的湿式系统,并应与其配水干管连接,见图2-28-4所示。

2-28-4见下图:

2)自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:

①应设有洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施等;

②控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管;

③应设有泄水阀(或泄水口) 、排气阀(或排气口)和排污口;

④干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。

3)防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。 

消防考试百宝箱离考试时间73天