泡沫灭火系统是什么?如何分类?
泡沫灭火系统是指由一整套设备和程序组成的灭火措施。
(1)系统的分类
按喷射方式分为液上喷射、液下喷射、半液下喷射。
1.液上喷射系统
泡沫从液面上喷入被保护储罐内的灭火系统,它有固定式、半固定式、移动式三种应用形式。
2.液下喷射系统
泡沫从液面下喷入被保护储罐内的灭火系统。泡沫在注入液体燃烧层下部之后,上升至液体表面并扩散开,形成一个泡沫层的灭火系统。液下用的泡沫液必须是氟蛋白泡沫灭火液或是水成膜泡沫液。该系统通常设计为固定式和半固定式两种。
3.半液下喷射系统
泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到液体燃料表面进行灭火的泡沫灭火系统。
(2)根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014):
8.3.10 甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定:
①单罐容量大于1000m3的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统;
②罐壁高度小于7m或容量不大于200m3的储罐可采用移动式泡沫灭火系统;
③其他储罐宜采用半固定式泡沫灭火系统;
④石油库、石油化工、石油天然气工程中甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置,应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074等标准的规定。
本案例中,该储罐区应设置固定泡沫灭火系统。
(3)《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151-2010)
4.1.2 储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:
①非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;
②水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射系统或半液下喷射系统;
③外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统;
④非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐及水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施;
⑤高度大于7m或直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施。
4.1.3 储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定。
泡沫灭火系统按发泡倍数划分为哪几类?:泡沫灭火系统按发泡倍数划分为哪几类?基于泡沫灭火系统的保护对象(储存或生产使用的甲、乙、丙类液体)的特性或储罐形式的特殊要求,泡沫灭火系统按发泡倍数划分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统。1.低倍数泡沫灭火系统。低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数小于20的泡沫灭火系统。中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为20~200的泡沫灭火系统。3.高倍数泡沫灭火系统。
泡沫灭火系统可按系统产生泡沫的倍数分为哪几类?:泡沫灭火系统主要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、控制阀门及管道等组成。可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统;低倍数泡沫灭火系统是指系统产生的灭火泡沫的倍数低于20的系统,中倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数在20~200的系统,高倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数高于200的系统。低倍数泡沫灭火系统的分类和适用。
泡沫灭火系统按系统结构划分为几类?:泡沫灭火系统按系统结构划分为几类?基于泡沫灭火系统的保护对象(储存或生产使用的甲、乙、丙类液体)的特性或储罐形式的特殊要求,泡沫灭火系统按系统结构分为固定式、半固定式和移动式。固定式系统是指由固定的泡沫消防泵或泡沫混合液泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生器(或喷头)和管道等组成的灭火系统,移动式系统是指由消防车、机动消防泵或有压水源、泡沫比例混合器、泡沫枪、泡沫炮或移动式泡沫产生器。
2020-05-28