下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
泡沫灭火系统的发泡倍数是如何测量的?方法是什么?
泡沫灭火系统是指由一整套设备和程序组成的灭火措施。
1.测量设备:
(1)台秤1台(或电子秤):量程50kg,精度20g。
(2)泡沫产生装置:
①PQ4或PQ8型泡沫枪1 支。
②中倍数泡沫枪(手提式中倍数泡沫产生器)1 支。
(3)量桶1个:容积大于或等于20L(dm3)。
(4)刮板1个(由量筒尺寸确定)。
2.测量步骤:
(1)用台秤测空桶的重量W1(kg)。
(2)将量桶注满水后称得重量W2(kg)。
(3)计算量桶的容积V=W2-W1。
注:1.水的密度按1 考虑,即1kg/dm3;1dm3=1L。
(4)从泡沫混合液管道上的消火栓接出水带和PQ4型或PQ8型或中倍数泡沫枪,系统喷泡沫试验时打开泡沫消火栓,待泡沫枪的进口压力达到额定值,喷出泡沫10s 后,用量桶接满立即用刮板刮平,擦干外壁,此时称得重量为W(kg)(有条件可从低、中倍数泡沫产生器处接取泡沫)。
(5)液下喷射泡沫,从高背压泡沫产生器出口侧的泡沫取样口处,用量桶接满泡沫后,用刮板刮平,擦干外壁,称得重量为W(kg)。
(6)泡沫喷淋系统可从最不利防护区的最不利点喷头处接取泡沫;固定式泡沫炮可从最不利点处的泡沫炮接取泡沫,操作方法按本条第4款执行。
3.计算公式:

式中: N——发泡倍数;
W1——空桶的重量(kg);
W——接满泡沫后量桶的重量(kg);
V——量桶的容积(L或dm3);
ρ——泡沫混合液的密度,按1kg/L或1kg/dm3。
4.重复一次测量,取两次测量的平均值作为测量结果。
5.测量结果应符合下列要求:
(1)低倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于5倍,对于液下喷射泡沫灭火系统的发泡倍数不应小于2倍,且不应大于4倍。
(2)中倍数泡沫混合液的发泡倍数宜大于或等于21倍。
注:高倍数泡沫灭火系统测量泡沫供给速率,不应小于设计要求的最小供给速率。
878关键知识点及依据的低倍数泡沫灭火系统是什么?:关键知识点及依据的低倍数泡沫灭火系统是什么?
736泡沫灭火系统按发泡倍数划分为哪几类?:泡沫灭火系统按发泡倍数划分为哪几类?基于泡沫灭火系统的保护对象(储存或生产使用的甲、乙、丙类液体)的特性或储罐形式的特殊要求,泡沫灭火系统按发泡倍数划分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统。1.低倍数泡沫灭火系统。低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数小于20的泡沫灭火系统。中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为20~200的泡沫灭火系统。3.高倍数泡沫灭火系统。
855泡沫灭火系统可按系统产生泡沫的倍数分为哪几类?:泡沫灭火系统主要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、控制阀门及管道等组成。可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统;低倍数泡沫灭火系统是指系统产生的灭火泡沫的倍数低于20的系统,中倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数在20~200的系统,高倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数高于200的系统。低倍数泡沫灭火系统的分类和适用。