泡沫灭火系统进场检验的要求是什么?
泡沫灭火系统是指由一整套设备和程序组成的灭火措施。
主要依据《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281—2006)和《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151—2010)。
进场检验:
(1)对属于下列情况之一的泡沫液,应由监理工程师组织现场取样,送至具备相应资质的检测单位进行检测,其结果应符合国家现行有关产品标准和设计要求。
①6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.0t;
②3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.5t;
③6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t;
④6%合成型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.0t;
⑤高倍数泡沫液最小储备量大于或等于1.0t;
⑥合同文件规定现场取样送检的泡沫液。
检查数量:按送检需要量。
检查方法:检查现场取样按现行国家标准《泡沫灭火剂通用技术条件》GB15308的规定对发泡性能(发泡倍数、析液时间)和灭火性能(灭火时间、抗烧时间)的检验报告。
(2)对属于下列情况之一的管材和管件,应由监理工程师抽样,并由具备相应资质的检测单位进行检测复验,其复验结果应符合国家现行有关产品标准和设计要求。
①设计上有复验要求的。
②对质量有疑义的。
检查数量:按设计要求数量或送检需要量。
检查方法:检查复验报告。
(3)阀门的强度和严密性试验应符合下列规定:
①强度和严密性试验应采用清水进行,强度试验压力为公称压力的 1.5 倍;严密性试验压力为公称压力的1.1 倍。
②试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料和阀瓣密封面无渗漏;
③阀门试压的试验持续时间不应少于表1的规定;
④试验合格的阀门,应排尽内部积水,并吹干。密封面涂防锈油,关闭阀门,封闭出入口,作出明显的标记,并记录。
检查数量:每批(同牌号、同型号、同规格)按数量抽查10% ,且不得少于1个;主管道上的隔断阀门,应全部试验。
检查方法:将阀门安装在试验管道上,有液流方向要求的阀门试验管道应安装在阀门的进口,然后管道充满水,排净空气,用试压装置缓慢升压,待达到严密性试验压力后,在最短试验持续时间内,阀瓣密封面不渗漏为合格;最后将压力升至强度试验压力,在最短试验持续时间内,壳体填料无渗漏为合格。
表1阀门试验持续时间如下: