泡沫灭火系统中泡沫液的现场检验是如何进行的?
一般情况下,泡沫液进场后,需要现场取样留存,以待日后需要时送检。
一、检查内容及要求
泡沫液是泡沫灭火系统的关键材料,直接影响系统的灭火效果,把好泡沫液的质量关是至关重要的环节。对于泡沫液用量较多的情况,需要将其送至具备相应资质的检测单位进行检测。对属于下列情况之一的泡沫液,需要送检:
(1)6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.0t;
(2)3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.5t;
(3)6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t;
(4)6%合成型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.0t;
(5)高倍数泡沫液最小储备量大于或等于1.0t;
(6)合同文件规定的需要现场取样送检的泡沫液。
二、检测方法
对于取样留存的泡沫液,进行观察检查和检查市场准入制度要求的有效证明文件及产品出厂合格证即可;送检泡沫液主要对其发泡性能和灭火性能进行检测,检测内容主要包括发泡倍数、析液时间、灭火时间和抗烧时间。
855泡沫灭火系统可按系统产生泡沫的倍数分为哪几类?:泡沫灭火系统主要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、控制阀门及管道等组成。可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统;低倍数泡沫灭火系统是指系统产生的灭火泡沫的倍数低于20的系统,中倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数在20~200的系统,高倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数高于200的系统。低倍数泡沫灭火系统的分类和适用。
368泡沫灭火系统是如何维护管理的?:泡沫灭火系统是指由一整套设备和程序组成的灭火措施。8.2.1每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验,6.对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣。8.2.3每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,8.2.4每两年应对系统进行检查和试验。
227泡沫灭火系统进场检验的要求是什么?:泡沫灭火系统进场检验的要求是什么?②3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.5t;③6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t;⑥合同文件规定现场取样送检的泡沫液。检查现场取样按现行国家标准《泡沫灭火剂通用技术条件》GB15308的规定对发泡性能(发泡倍数、析液时间)和灭火性能(灭火时间、抗烧时间)的检验报告。并由具备相应资质的检测单位进行检测复验。