下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
如何对泡沫灭火系统的系统组件进行现场检查?
泡沫灭火系统施工前,按照施工过程质量控制要求,需要对系统组件、管件及其他设备、材料进行到场检验,不合格的组件、管件、设备、材料不能使用。
泡沫灭火系统组件进场后,可能存在因意外原因对组件造成损伤,从而影响的可靠性和灭火效果。因此,系统选用的各种组件到达施工现场后,施工单位和建设单位还应主动认真地进行检查验收,把隐患消灭在安装前,这样做对确保系统功能是至关重要的。系统组件的现场检查主要包括组件的外观质量检查、性能检查、强度和严密性检查等。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】泡沫产生装置进场检验时,下列检査项目中,不属于外观检査项目的是( )。
A.材料材质
B.铭牌标记
C.机械损伤
D.表面涂层
【答案】A
系统组件的强度和严密性检查需要达到的要求:
①强度和严密性试验要采用清水进行,强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;
②试验压力在试验持续时间内要保持不变,且壳体填料和阀瓣密封面不能有渗漏;
③阀门试压的试验持续时间不能少于下表规定;
④试验合格的阀门,要排尽内部积水,并吹干。密封面涂防锈油,关闭阀门,封闭出入口,并作出明显的标记。
阀门试验持续时间:
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2017年消防工程师考试真题】泡沬灭火系统的组件进入工地后,应对其进行现场检查。下列检查项目中,不属于泡沬产生器现场检查项目的是( )。
A.严密性试验
B.表面保护涂层
C.机械性损伤
D.产品性能参数
【答案】A
泡沫灭火系统主要由哪些系统组件组成?:泡沫灭火系统主要由哪些系统组件组成?泡沫灭火系统一般由泡沫液储罐、泡沫消防泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、火灾探测与启动控制装置、控制阀门及管道等系统组件组成。泡沫灭火系统工作原理:泡沫灭火系统在发生火灾时闭式喷头出水,一部分水通过进水管路进入泡沫液贮罐,在遇空气后自动生成灭火泡沫。由于该系统不需要特殊的泡沫喷头和泡沫发生器,且其水力计算可视同湿式自动喷水灭火系统。
泡沫灭火系统是如何维护管理的?:泡沫灭火系统是指由一整套设备和程序组成的灭火措施。8.2.1每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验,6.对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣。8.2.3每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,8.2.4每两年应对系统进行检查和试验。
泡沫灭火系统进场检验的要求是什么?:泡沫灭火系统进场检验的要求是什么?②3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.5t;③6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t;⑥合同文件规定现场取样送检的泡沫液。检查现场取样按现行国家标准《泡沫灭火剂通用技术条件》GB15308的规定对发泡性能(发泡倍数、析液时间)和灭火性能(灭火时间、抗烧时间)的检验报告。并由具备相应资质的检测单位进行检测复验。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料