下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
泡沫灭火系统的调试应如何进行?
泡沫灭火系统的调试在系统施工完毕、各项技术参数符合设计要求后进行。系统调试主要包括系统组件调试和系统功能调试。
一、系统组件调试
1.泡沫比例混合器(装置)的调试
泡沫比例混合器(装置)的调试需要与系统喷泡沫试验同时进行。
2.泡沫产生装置的调试
(1)低倍数(含高背压)泡沫产生器、中倍数泡沫产生器要进行喷水试验,其进口压力要符合设计要求。
(2)泡沫枪要进行喷水试验,其进口压力和射程符合设计要求。
二、系统功能测试
1.系统喷水试验
(1)试验要求:当为手动灭火系统时,要以手动控制的方式进行一次喷水试验;当为自动灭火系统时,要以手动和自动控制的方式各进行一次喷水试验。
(2)检测方法:用压力表、流量计、秒表测量。当系统为手动灭火系统时,选择最远的防护区或储罐进行喷水试验;当系统为自动灭火系统时,选择最大和最远两个防护区或储罐分别以手动和自动的方式进行喷水试验。
2.低、中倍数泡沫系统的喷泡沫试验
(1)试验要求:当为自动灭火系统时,要以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不小于1min;实测泡沫混合液的混合比和泡沫混合液的发泡倍数,及到达最不利点防护区或储罐的时间和湿式联用系统水与泡沫的转换时间要符合设计要求。
(2)检测方法:对于混合比的检测,蛋白、氟蛋白等折射指数高的泡沫液可用手持折射仪测量,水成膜、抗溶水成膜等折射指数低的泡沫液可用手持导电度测量仪测量。
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】在对泡沫灭火系统进行功能验收时,可用手持折射仪测量混合比的是( )。
A. 水成膜泡沬液
B. 折射指数较小的泡沫液
C. 氟蛋白泡沫液
D. 抗溶水成膜泡沫液
【答案】C
【2018年消防工程师考试真题】对某石化企业的原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火系统进行喷泡沫试验。下列喷泡沫试验的方法和结果中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)的是( )。
A.以自动控制方式进行1次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为2min
B.以手动控制方式进行1次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为1min
C.以手动控制方式进行1次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为30s
D.以自动控制方式进行2次喷泡沫试验,喷射泡沫的时间为30s
【答案】A
泡沫灭火系统可按系统产生泡沫的倍数分为哪几类?:泡沫灭火系统主要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、控制阀门及管道等组成。可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统;低倍数泡沫灭火系统是指系统产生的灭火泡沫的倍数低于20的系统,中倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数在20~200的系统,高倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数高于200的系统。低倍数泡沫灭火系统的分类和适用。
泡沫灭火系统是如何维护管理的?:泡沫灭火系统是指由一整套设备和程序组成的灭火措施。8.2.1每周应对消防泵和备用动力进行一次启动试验,6.对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣。8.2.3每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外,8.2.4每两年应对系统进行检查和试验。