干粉灭火系统的试压和吹扫应如何进行?
帮考网校2020-06-10 15:21
精选回答

干粉灭火系统的试压和吹扫应如何进行?

为确保系统投入运行后不出现漏粉、管道及管件承压能力不足、杂质及污损物影响正常使用等问题,在管网安装完成后,需对管网进行强度试验和严密性试验。

一般情况下,系统强度试验和严密性试验采用清水作为介质,当不具备水压强度试验条件时,可采用气压强度试验代替。水压试验合格后,用干燥压缩空气对管道进行吹扫,以清除残留水分和异物。系统试压完成后,及时拆除所有临时盲板和试验用管道,并与记录核对无误。

1.水压强度试验

确保水压强度试验压力为1.5倍系统最大工作压力。

2.气压强度试验

气压强度试验压力取1.15倍系统最大工作压力。

3.管网吹扫

吹扫时,管道末端的气体流速不小于20m/s

4.气密性试验

干粉输送管道进行气密性试验时,对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的2/3;对气体输送管道,试验压力为气体最高工作储存压力。