储压型干粉灭火系统指的是什么?
干粉灭火系统由干粉储存装置、输送管道和喷头等组成。其中,干粉储存装置内设有启动气体储瓶、驱动气体储瓶、减压阀、干粉储存容器、阀驱动装置、信号反馈装置、安全防护装置、压力报警及控制器等。为确保系统工作可靠性,必要时系统还需设置选择阀、检漏装置和称重装置等。
干粉灭火系统按照储存方式可分为储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统;按照安装方式可分为固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统;按照系统结构特点可分为管网干粉灭火系统、预制干粉灭火装置和干粉炮灭火系统;按照系统应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。
储压型干粉灭火系统也称蓄压式系统,该系统没有驱动装置和单独驱动气体储存装置,干粉灭火剂与驱动气体预先混装在同一容器中,量一般较少且输送距离较短。
干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?:干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?储存装置由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成:(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按《干粉灭火系统及部件通用技术条件》(CB 16668-2010)执行。(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?:干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?防护区围护结构具有一定耐火极限和强度是保证灭火的基本条件。(1)喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,(1)保护对象周围的空气流动速度不应大于2ms(二氧化碳为3),全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kgm3,全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。应使防护区内灭火剂分布均匀,室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。
应对干粉灭火系统进行怎样的维护管理?:应对干粉灭火系统进行怎样的维护管理?干粉灭火系统的维护管理是系统正常完好、有效使用的基本保障。应熟悉干粉灭火系统的原理、性能和操作维护规程。(1)干粉储存装置部件。喷头数量、型号、规格、安装位置和方向符合设计文件要求。(2)驱动气瓶压力和干粉充装量符合设计要求!(1)模拟干粉喷放功能检测,(2)模拟自动启动功能检测。(3)模拟手动启动紧急停止功能检测。