什么是储气瓶型干粉灭火系统?
干粉灭火系统由干粉储存装置、输送管道和喷头等组成。其中,干粉储存装置内设有启动气体储瓶、驱动气体储瓶、减压阀、干粉储存容器、阀驱动装置、信号反馈装置、安全防护装置、压力报警及控制器等。为确保系统工作可靠性,必要时系统还需设置选择阀、检漏装置和称重装置等。
干粉灭火系统按照储存方式可分为储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统;按照安装方式可分为固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统;按照系统结构特点可分为管网干粉灭火系统、预制干粉灭火装置和干粉炮灭火系统;按照系统应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。
储气瓶型干粉灭火系统由干粉灭火设备部分和自动报警、控制部分组成。前者由干粉储存容器及其配件、驱动气体储瓶、集流管、连接管、安全泄放装置、减压阀、过滤器、输粉管路、干粉喷头或干粉炮、干粉喷枪等构成;后者由火灾探测器、火灾报警控制器等组成。
331干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?:干粉灭火系统的储存装置需符合哪些规定?储存装置由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成:(3)安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按《干粉灭火系统及部件通用技术条件》(CB 16668-2010)执行。(4)干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
303干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?:干粉灭火系统的设计参数有哪些规定?防护区围护结构具有一定耐火极限和强度是保证灭火的基本条件。(1)喷放干粉时不能自动关闭的防护区开口,(1)保护对象周围的空气流动速度不应大于2ms(二氧化碳为3),全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kgm3,全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s。应使防护区内灭火剂分布均匀,室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s。
549气体灭火系统的灭火机理是什么?:气体灭火系统的灭火机理是什么?气体灭火系统的灭火机理与气体灭火剂的属性有着密不可分的关系,一、二氧化碳灭火系统,二氧化碳灭火作用主要在于窒息。当二氧化碳从贮存气瓶中释放出来,氧含量降低会使燃烧时热的产生率减小,二氧化碳施放时又因焓降的关系,即能产生冷却燃烧物的作用,七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体。液态灭火剂迅速转变成气态;七氟丙烷灭火剂的热解产物对燃烧过程也具有相当程度的抑制作用。