建筑灭火器箱现场质量检查应如何进行?
灭火器购置进场后,首先对灭火器及其附件、灭火器箱等消防产品进行现场检查,灭火器的配置类型、规格、数量等应符合消防设计文件要求;经检查不合格的,不得用于安装设置。
1.外观标志检查
(1)检查内容。检查灭火器箱标志、铭牌、使用说明标志以及翻盖式灭火器箱开启标志。
(2)检查方法。目测检查外观标志内容,采用直尺测量文字标识尺寸。
(3)合格判定标准。符合下列要求的,灭火器箱外观标志检查判定为合格。
1)单体类灭火器箱正面标注有中文“灭火器”和英文“Fire extinguisher”的标志;自救呼吸器组合类灭火器箱正面标注有中文“自救呼吸器”和英文“Respirator for self-rescue” ,并在下方标注有中文“灭火器”和英文“Fire extinguisher”的标志;消火栓组合类灭火器箱分别在消火栓箱、灭火器箱正面标注有中文“消火栓”和英文“Fire hydrant”以及“灭火器”和英文“Fireextinguisher”的标志;标志字体醒目、均匀、完整。
2)采用直尺测量字体尺寸,不得小于30mm×60mm (宽×高)。
3)灭火器箱正面粘贴发光标识。
4)灭火器箱的正面右下角设置耐久性铭牌,铭牌内容包括产品名称、型号规格、注册商标或者生产厂家名称、生产厂址、生产日期或者产品批号、执行标准等。
5)翻盖式灭火器箱在翻盖上标注有开启方向的标示。
2.箱体结构及箱门(盖)开启性能检查
(1)检查内容。检查翻盖式灭火器箱结构、开门式灭火器箱箱门结构及其开启性能。
(2)检查方法。目测检查翻盖式灭火器箱结构、开门式灭火器箱箱门结构和开启性能,在箱门、箱盖垂直方向采用测力计测量其开启力度,采用量角器测量其开启角度。
(3)合格判定标准。符合下列要求的,灭火器箱体结构及箱门性能检查判定为合格:
1)翻盖式灭火器箱正面的上挡板在箱盖打开后能够翻转下落。
2)开门式灭火器箱箱门设有箱门关紧装置,且无锁具。
3)灭火器箱箱门、箱盖开启操作轻便灵活,无卡阻。
4)经测力计实测检查,开启力不大于50N;箱门开启角度不小于175°,箱盖开启角度不小于100°。
《建筑灭火器配置验收及检查规范》
(GB 50444-2008) 3.2.3为不小于175°
《灭火器箱》(GA139-2009)5.4.3为160°
应如何对空调器具和家用电器进行防火措施检查?:应如何对空调器具和家用电器进行防火措施检查?家用电器主要指在家庭及类似场所中使用的各种电器和电子器具。空调器具应单独供电。分体式空调穿墙管路应选择不燃或难燃材料套管保护。室内机体接线端子板处接线应牢固、整齐、正确,空调器具不应安装在可燃结构上。空调器具单独供电线路短路保护和过载保护应动作灵活可靠。空调器具应保持清洁,选用的空调器具应符合实际运行环境的要求;
消防应该如何进行检查与巡查?:消防安全重点单位依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》应当进行每日防火巡查。⑤消防安全重点部位的人员在岗情况及其他消防安全情况。防火巡查人员应当及时纠正违章行为。防火巡查应当填写巡查记录。该企业依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》每月至少进行一次防火检查。⑦消防安全重点部位的管理情况。⑧易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况。
灭火器应该如何检查?:5.1.1灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担。5.1.2每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的14。5.1.3检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。5.1.4需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行。5.2.1灭火器的配置、外观等应按要求每月进行一次检查。【例题·单选题】某消防技术服务结构的检测人员对一大型商业综合体设置的各类灭火器进行检查。
2020-05-28
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27
2020-05-22
微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料