应如何对建筑灭火器进行安装设置?
灭火器安装设置包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等安装设置,应按照《建筑灭火器配置设计规范》 (GB 50140-2005)和建筑灭火器配置设计图,以及安装说明组织实施;安装设置过程中,安装单位应按照相关规定编制建筑灭火器配置定位编码表。
一、灭火器及其指示标志安装设置要求
安装灭火器时,要将灭火器铭牌朝外,器头向上;灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器使用温度范围。安装人员要将灭火器稳固安装设置在便于取用,且不影响人员安全疏散的位置;设置在室外的灭火器,采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施;灭火器设置在潮湿性或者腐蚀性场所的,采取防湿、防腐蚀措施。
二、手提式灭火器安装设置要求
1.灭火器箱的安装
(1)灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。
(2)灭火器箱箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于175°。
(3)嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。
2.灭火器挂钩、托架等附件安装
(1)挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。
(2)挂钩、托架按照下列要求安装:
1)保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器。
2)2具及2具以上手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,可任取其中1具。
3)设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的开启方式应从正面可以看到。当夹持带开启时,灭火器不会掉落。
4)挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0.08m的要求。
三、推车式灭火器的设置
推车式灭火器设置在平坦的场地上,不得设置在台阶、坡道等地方。在没有外力作用下,推车式灭火器不得自行滑动,推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动。
下面我们来做一道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2016年消防工程师考试真题】在对建筑灭火器进行防火检查时,应注意检查灭火器箱与地面的距离,根据现行国家消防技术标准,灭火器箱底部距地面的高度不应小于( )cm。
A.8
B.5
C.10
D.15
【答案】A
灭火器设置点要如何确定?:灭火器设置点要如何确定?
消防控制室图形显示装置应如何进行设置?:消防控制室图形显示装置应如何进行设置?消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室内,并应符合火灾报警控制器的安装设置要求。消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,消防控制室图形显示装置可逐层显示区域平面图、设备分布情况,将消防控制室图显示装置设置在消防控制室可更迅速的了解火情,消防控制室图型显示装置主要有消防报警主机。
如何对消防给水系统中消防水泵进行安装调试?:消防水泵是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。除小型管道泵可以将水泵直接安装在管道上而不做基础外,大多数水泵的安装需要设置混凝土基础。将水泵安装在减振台座上。应先安装水泵再安装电动机。将水泵吊装放置在水泵基础上;无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。(5)水泵机组基础的顶面标高。