下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
建筑内的防烟分区应如何设置?
防火检查中,通过对防烟分区的划分、防烟分区的面积等进行检查,核实防烟分区设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
建筑内设置防烟分区,可以保证在一定时间内,使火场上产生的高温烟气不致随意扩散,并进而加以排除,从而达到有利人员安全疏散、控制火势蔓延和减少火灾损失的目的。
4.2 防烟分区
4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁(不燃材料)、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不应跨越防火分区。
4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本规范第4.6.2条规定的储烟仓厚度(4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm:当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按计算确定)。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率≤25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
4.2.3 设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。
公共建筑、工业建筑防烟分区的最大允许面积及其长边最大允许长度:
注:
1.公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m;
2.当空间净高大于9m时,防烟分区之间可不设置挡烟设施;
3.汽车库防烟分区的划分及其排烟量应符合现行国家规范 《汽车库、修车库停车场防火规范》GB50067的规定。
下面我们来做两道消防工程师考试真题,加深对这个知识点的印象,以便同学们能够百战不殆!
【2015年消防工程师考试真题】对某建筑物的防烟分区设置情况进行防火检查,下列不属于检查项目的是( )。
A.防烟分区面积
B.挡烟垂壁的设置高度
C.送风口的风速
D.防烟分区是否跨越防火分区
【答案】C
【2016年消防工程师考试真题】在对层高为3.5m的地下车库进行防烟分区检查时,应注意检查挡烟垂壁的材质和挡烟垂壁的高度是否满足现行国家消防技术标准的要求。下列挡烟垂壁的做法中,错误的有( )。
A.挡烟垂壁的最下端低于机械排烟口
B.挡烟垂壁突出顶棚500mm
C.制作挡烟垂壁的材料为5mm厚的普通玻璃
D.在挡烟垂壁明显位置设置永久性标志铭牌
【答案】C